最近有一个工程,基础的梁开始浇注了,竟然发现地梁高出室外低平0.35米,按有关规范,自然接地体要求埋深大于0.6米,监理要求我们设计方拿意见,我想这样说,既然不能满足接地体的要求,就不叫它接地体了,干脆叫水平连接体,只要接地电阻满足要求就可以了。请教大家,这样行吗?
最近有一个工程,基础的梁开始浇注了,竟然发现地梁高出室外低平0.35米,按有关规范,自然接地体要求埋深大于0.6米,监理要求我们设计方拿意见,我想这样说,既然不能满足接地体的要求,就不叫它接地体了,干脆叫水平连接体,只要接地电阻满足要求就可以了。请教大家,这样行吗?
2楼
看情形像是多层建筑,3:7灰土基础,在埋深大于0.6米的基础内敷人工水平接地体(40*4热镀锌扁钢或满足要求的圆钢)即可,如已施工,建筑物外廓3米以外室外地坪下敷一圈40*4热镀锌扁钢也可,各防雷引下线均与之可靠联接。基础钢筋正如你所说作为水平连接体。
回复
3楼
说的不太清楚啊!
如果是外引电源采用TN系统供电的独立建筑物,建筑物内部采用了TN-S系统,(外部TN-C)那样的话就不必要做接地了,直接做好等电位联结就可以,有依据的规范是GB16895系列。
如果是屋面防直击雷接地的话,可以与土建专业商量看看,可否采用预交混凝土立柱内的主筋直接做成自然接地体。这样也不必做外引接地了。依据还是GB16895,基础内主筋可以作为自然接地体。
实在不行的话,可以采用内部等电位联结,然后通过人工明敷设的接地电缆或钢材引到室外,在距离建筑物3~5处制作人工接地装置。
回复
4楼
同意2楼。
既然自然接地体做不了就做人工接地体嘛!
回复
5楼
2楼说的不错,可以看看图集
回复
6楼
.."
如已施工,建筑物外廓3米以外室外地坪下敷一圈40*4热镀锌扁钢也可,各防雷引下线均与之可靠联接。基础钢筋正如你所说作为水平连接体。
"
还是另作接地体, 但可以不用3米远!
回复
7楼
谢谢各位,已按二楼的意见回复
回复
8楼
看了注电基础课的内容,真不知道怎么,从哪里下手
有没有过来人,谈谈经验,或者学习的方法,不会13本书一点点看看?
回复
9楼
下部是承台结构吗?或者条基下是桩基.如果是这样,可以作为均要网处理,不在管它是否是接地极.
回复