现有氨纶废水处理厂一座,工艺是一级厌氧后加三级好氧,沉淀之后排放,目前厌氧处理之后氨氮含量为5mg/L,一级好氧之后为30mg/L,二级好氧之后为80mg/L ,三级好氧之后达130~180mg/L ,而排放要求为10mg/L ,目前COD基本达标(进水2000,出水基本保持在100左右,厂方要求≤90)请教各位针对氨氮含量较高提出改造建议!!谢谢!!

现有氨纶废水处理厂一座,工艺是一级厌氧后加三级好氧,沉淀之后排放,目前厌氧处理之后氨氮含量为5mg/L,一级好氧之后为30mg/L,二级好氧之后为80mg/L ,三级好氧之后达130~180mg/L ,而排放要求为10mg/L ,目前COD基本达标(进水2000,出水基本保持在100左右,厂方要求≤90)请教各位针对氨氮含量较高提出改造建议!!谢谢!!
免费打赏
zhoubibo
2005年01月19日 20:33:00
2楼
1、加一个氨吹脱装置;
2、将最后一个好氧池改成高负荷生物滤池。

妥否,请将回复意见发至 zhoubbdgsg@163.com
回复
freebird7489
2005年01月19日 22:54:19
3楼
氨吹脱装置你准备加在哪里?你进水的氨氮和总氮有多少?建议你把被一个单元的总氮、氨氮、硝态氮的变化先分析清楚,在决定怎么改。否则可能事倍功半
回复
erruo117
2005年01月20日 09:19:58
4楼
进水有两股:氨纶废水进厌氧为2.5mg/L,再生废水(进水35mg/L )调节之后直接与氨纶废水合进三级好氧池,出水就达到130~180mg/L。按理说工艺应该是没有问题的,会不会是厌氧没有调试好,或者是其他的什么调试问题呢?
回复
eblues
2008年12月23日 10:24:18
5楼
我也遇到同样的问题,因废水中含氮物质相当多,废水经厌氧、好氧处理后氨氮浓度会逐渐升高
回复
eblues
2008年12月23日 10:25:45
6楼
再就是氨氮的检测方法有问题,你采用的不一定适合检测氨纶废水,因为每种方法都有使用范围,看看干扰因素吧