我们工地食堂饮水机电源接线,发现后被罚
day168
day168 Lv.2
2008年01月21日 14:51:13
来自于工地图片
只看楼主

我们工地食堂饮水机电源接线,发现后被罚

我们工地食堂饮水机电源接线,发现后被罚

1200898261283.jpg


1200898261332.jpg

免费打赏
sushibo4321
2008年01月23日 08:49:33
2楼
我很惑解
看图上好象是呀饶开开关把
为什么呢
回复
边城浪子8
2008年02月14日 23:51:15
3楼
罚得好啊,这样接线是不行,太危险了
回复
huangpeiyuan2007
2008年02月17日 22:40:22
4楼
是罚得好啊!空气开关起不了作用啊!这样太危险了!
回复
ylbyu
2008年03月03日 16:35:44
5楼
呵呵
回复
shansong123
2008年03月03日 18:52:32
6楼
只用了一极么?红线怎么在绕啊,有三级,只用一极,留着干嘛?接线是太业余了,只是为了节约时间么?
回复
billyme
2008年03月04日 13:41:40
7楼
这个开水机是三相的,所以断路器应该选用三相同时断开或闭合的。像这种应该把三个开关的翘板联动设计
回复
c283434618
2008年03月04日 13:55:14
8楼
加强安全用电教育!
回复
bjqx612
2008年03月04日 14:17:24
9楼
罚了多少啊
该罚
回复
石大头
2008年03月04日 17:48:01
10楼


同意,惩罚不是目的只是手段。
回复
twtairgw
2008年03月04日 21:01:53
11楼
3P 开关当单相开关用,在三相电路中确实很危险,电工应该被惩罚,接线也不规范,防护不够,加强安全学习。