箱变周围环境不满足人工接地体的埋设要求,怎么办
ywl84562
ywl84562 Lv.11
2018年04月20日 08:42:49
来自于防雷减灾
只看楼主

想用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办

想用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办
免费打赏
tumux_11846
2023年09月26日 11:59:51
2楼
回答:箱变周围环境不满足人工接地体的埋设要求,这种情况下应该按照《变电工程建设和运行电气设备安装工程技术规范》JB/T9586的规定,采用外接接地方式,将人工接地体埋设在箱变附近的合适位置,并与箱变连接。同时,必须做好接地电阻的测量和记录,并定期检查接地系统的运行情况,确保接地系统的有效性和安全性。注意,接地体的设置和连接必须符合现行规范和标准的要求,以确保施工和使用的安全性和可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开