施工现场临电设计问题请教各位师傅
wang_xiaohui61
2008年01月20日 21:59:51
只看楼主

我们的项目为5个住宅楼,一个车库,2个配套楼,总共10万平米。甲方提供了2台500KVA的变压器,现场用电计划主要为塔吊5台(70KW)、混凝土泵5台(75KW)、钢筋加工区、办公及生活区等。现在考虑两个总配电箱,以及每个楼前一个二级箱,塔吊及混凝土泵箱的电源引自楼前二级箱,这样就出现了一个楼前二级箱要带1台塔吊+1台混凝土泵+电焊机振捣棒等其他楼内施工用电(总负荷约220KW)。因为变压器标牌上的低压侧电流是722A,那么我总箱的总断路器要选用多大的合适?考虑每个总箱内最少有两个支路是要公给(220KW)的楼前二级箱,支路开关选择多大的合适呢?顺便问一下给楼前二级箱(220KW)的VV电缆要多大截面合适,VV3*150+2*95够用么?

我第一次接触临电施工,项目部里又实在找不到可以请教的人,真得很挠头阿,还请大家多多指教,谢谢!
lingxuct
2008年01月20日 22:27:10
2楼
建筑工地临时用电容量没有你计算的这么大,建议:
每台变压器装一只总箱,开关装800A,出线分开关三个(200A或250A),每幢房子一个箱,总开关装200A,出线(接各负荷)装漏电开关(可先DZ15L-40/4901带220V和380V,DZ15L-40/3901接三相负荷,大的选DZ15L-100/391)。
200A开关前电缆可选VV22-1/0.6 3*95+2*50(请用五芯电缆,变压器工作接地一定要可靠),不能用VV型,无钢铠的电缆易损坏。
回复
wang_xiaohui61
2008年01月22日 22:59:58
3楼
多谢“lingxuct”的热心回答,回答的这麽详细很感动阿
不过还是想问一下变压器额定电流是722A,选用800A的开关不会对变压器有影响吧?
如果二级箱装200A的总开关的话启动塔吊、混凝土泵没问题么?塔吊的开关选用多大合适呢?
电缆选择本来我也是选VV22的可领导说带铠的贵就用VV的吧,还有一个说用YC电缆,搞得我也很郁闷
第一次搞临电就怕到时候供不上电惹人骂阿
还望各位多多指导
回复

相关推荐

APP内打开