如图所示,排风管穿过了人防墙到达简易洗消间,然后再进入扩散室, 这种做法不会影响人防防护么? 纯新手,麻烦前辈指点
如图所示,排风管穿过了人防墙到达简易洗消间,然后再进入扩散室,
这种做法不会影响人防防护么?
纯新手,麻烦前辈指点
占座等解答
自顶,等解答
那不是人防内部墙吗?没有穿人防墙啊。
防护上没有啥问题
这是标准做法。建议新手多看看人防图集、人防技术措施和人防规范。
穿墙风管做成预埋
楼上各位不能多说两句么?人家楼主其实是知道其然的,但是更想知道所以然。
这么做没问题。人防以防护密闭门为界划分防护区与非防护区。防护密闭门以内就是防护区,包括染毒区(建议洗消间、密闭通道、滤毒室等)和清洁区。图中风管穿越的是防护区内染毒区与清洁区之间的隔墙,而不是临空墙,当然不影响防护。
a4035698:
谢谢详解,我的主要意思就是这个,穿越了染毒区和清洁区。你这么解释我大概懂了,人防注重的防护,只要是防护以内的,都是可以的,注意别穿临空墙。