如图所示,排风管穿过了人防墙到达简易洗消间,然后再进入扩散室, 这种做法不会影响人防防护么? 纯新手,麻烦前辈指点

TIM图片20180413141638.png

如图所示,排风管穿过了人防墙到达简易洗消间,然后再进入扩散室,

这种做法不会影响人防防护么?

纯新手,麻烦前辈指点

aiyouhehe
2018年04月14日 09:45:22
2楼

占座等解答

回复
a4035698
2018年04月14日 10:57:22
3楼

自顶,等解答

回复
fine_2009
2018年04月14日 13:22:48
4楼

那不是人防内部墙吗?没有穿人防墙啊。

回复
cake_01
2018年04月15日 10:04:15
5楼

防护上没有啥问题

回复
顺时钟
2018年04月15日 15:46:14
6楼

这是标准做法。建议新手多看看人防图集、人防技术措施和人防规范。

回复
wangxueleiyy
2018年04月16日 17:27:06
8楼

穿墙风管做成预埋

回复
vk3001h
2018年04月17日 13:10:33
9楼

楼上各位不能多说两句么?人家楼主其实是知道其然的,但是更想知道所以然。

这么做没问题。人防以防护密闭门为界划分防护区与非防护区。防护密闭门以内就是防护区,包括染毒区(建议洗消间、密闭通道、滤毒室等)和清洁区。图中风管穿越的是防护区内染毒区与清洁区之间的隔墙,而不是临空墙,当然不影响防护。

a4035698

谢谢详解,我的主要意思就是这个,穿越了染毒区和清洁区。你这么解释我大概懂了,人防注重的防护,只要是防护以内的,都是可以的,注意别穿临空墙。