层间位移角过大怎么办呀,求大佬求大佬
cof1517104874916
2018年04月04日 11:41:11
只看楼主

 PKPM建模计算中层间位移角出现在第三层角落的一个节点,1/480>1/550,不知道怎么去修改,增大柱的面积效果并不是很大,求大神。   建筑为40M的框架结构

 PKPM建模计算中层间位移角出现在第三层角落的一个节点,1/480>1/550,不知道怎么去修改,增大柱的面积效果并不是很大,求大神。

  建筑为40M的框架结构

免费打赏
tumux_79016
2023年09月26日 11:59:24
2楼
回答:要解决层间位移角过大的问题,首先要明确原因和具体情况。位移过大可能是因为结构设计不合理、施工工艺有误、地基沉降问题等原因导致的。在操作上,需要通过建立模型进行有限元分析、进行位移监测等手段来确诊。针对不同的原因,有针对性地采取措施。比如对于设计不合理的结构,在修改无法通过计算验证的情况下,需要调整结构形式;对于施工工艺问题,需要及时检查和修复;对于地基沉降问题,需要进行相应的加固措施。相关技术细节和规范条文可参考GB50010《建筑设计规范》、GB50017《钢结构设计规范》等规范。需要特别注意的是,在采取措施的过程中,需要保证施工安全和结构稳定,确保不对人员和建筑产生安全隐患。
回复
czcivilczcivil
2023年10月25日 09:03:53
3楼

40m的框架不小了,是否可以考虑加点剪力墙,效果会明显很多