出图时可以减少配筋否(欢迎提出不同意见)
lsd1223
lsd1223 Lv.6
2008年01月20日 02:58:51
只看楼主

在论坛里看到大家多说出图时放大配筋,而可我一直都是尽量减少,本来已经回了这个帖,但我还是想把它作这个单独帖放出来,希望多点人看到也说说自己的想法,可以弥补我的不足。就先说说我做混凝土框架结构的一点经验,大都是我现在做私活的实际工程经验。如果回帖的多的话,我再谈谈做剪力墙或者钢结构等超高层的实际一点经验,呵呵。拿到建筑图,一般是先认真仔细的输入荷载,建模,计算,修改,计算,仔细查看参数,内力图,

在论坛里看到大家多说出图时放大配筋,
而可我一直都是尽量减少,
本来已经回了这个帖,但我还是想把它作这个单独帖放出来,
希望多点人看到也说说自己的想法,
可以弥补我的不足。

就先说说我做混凝土框架结构的一点经验,大都是我现在做私活的实际工程经验。
如果回帖的多的话,我再谈谈做剪力墙或者钢结构等超高层的实际一点经验,
呵呵。
拿到建筑图,一般是先认真仔细的输入荷载,建模,计算,修改,计算,仔细查看参数,内力图,
计算详细输出文件等,确保没问题了,就准备出施工图。
首先把WPJ图全部打印出来放到桌上,
打开一张以前做的相似的工程的图纸做模板,
先做梁,先做标准层,分析wpj图,找到内力相近可以归并到一起的层数,比如 三-五层,
就直接在pkpm里出图的地方改,一边看着桌上的wpj图,一边一条一条梁的改,同时对比这三张图的配筋不同,
取平均值,再根据实际情况修改,比如 2条22+1条20的,尽量改为3条22.
我的原则是配筋大的地方减少,配筋少的地方就加大点(不是随便这样做的,不要误解哦),尽量考虑施工方面。
比如: 下部楼层梁上支座有些梁很大,就稍微改小,大楷是0.8-0.9之间,也是考虑施工方便为准,
下面受拉筋就放大点,补回来。
柱子一般是角柱的四个角筋做大一点,
其他不变,有些大的我还改小了,
因为我在设计柱子截面时已经考虑了受力问题,控制了轴压比。
所以大部分都是构造配筋。
板按弹性算法,所以就没必要放大了,一般是支座的地方还配小些,
下部就配大一点,和梁做法一样。
所以,规范已经在很多地方都考虑了安全储备,
比如荷载,安全系数,材料的强度折减,还有各种规定说明,等等。
而软件计算也是尽量做大了,
比如其弹性算法,一些参数设置。
我不知道为何还要放大,
难道是对自己不够信心还是怕负责。
当然要看具体工程,考虑安全,
但已经是结构的布置,选型,方案决定了,
其他只有构造方面要注意了,
尤其是高层,超高层,
放大一点配筋就安全了吗?
以前听说老工程师说,搞不清,加钢筋!
我现在还有很多没搞清,但我喜欢:
搞不清,少钢筋,提延性。




免费打赏
beam.1969
2008年01月20日 20:21:27
2楼
请问楼主,出梁\柱图时,归并系数一般取多大比较合适?不浪费,施工又方便.
回复
lsd1223
2008年01月22日 00:30:38
3楼
楼上的兄弟,
我的做法是,随便多少,因为我只是参考它的配筋图,
主要是看内力,不合理的地方然后调整结构,
等内力差不多时,就按实际情况配,不明确的地方看它的内力,再计算得出。
回复
satyrljj
2008年01月23日 11:00:13
4楼
很多都是想当然,没有理论根据,这样做也许不会出事故,但不提倡!
回复
puyizhong2003
2008年01月24日 16:03:18
5楼
很多都是想当然,没有理论根据
回复
yexiao80323
2008年01月24日 16:26:41
6楼
配筋不单单是内力所决定的,这样做好象没什么理论依据.
回复
hughwsj
2008年01月24日 20:53:41
7楼
减柱子要小心哦,计算一下塑性铰是会不会减到柱子上了
回复
jasonlee131
2008年01月24日 23:11:07
8楼
柱子我是从来不会减少的;
梁我曾经选筋时比计算结果少了1~2,结果都让审图的给看到了(十几张图几千根梁啊),
最后还得过去刮图更正还挨训,虽然大家都知道少这点根本就无所谓...我现在宁可选筋时多那么一点.

回复
lsd1223
2008年01月25日 00:41:56
9楼
理论依据就是按实际情况计算。
配筋考虑实际情况。
而不是计算出来了,就在上面做加法或者不改变。
回复
lsd1223
2008年01月25日 00:46:52
10楼
就像风载作用下的部分底层梁的支座钢筋比较大,
我一般都是减少,
然后底部加大点。
柱子为了减少截面,我做过一个边中柱的轴压比有 1.26了
而pkpm算出来的配筋就超大,
然后我减了一半左右配。
呵呵
回复