无功补偿中投切装置该怎么选择?特点是什么?
库克库伯电气
2018年03月30日 11:07:02
只看楼主

小库说: 无功补偿的投切装置也很重要,我们该如何去选择,它们的特点是什么? (1)配电综合测控仪         配电综合测控仪是该装置的核心部分。它具有采样信号的准确性、可靠性,能灵活地适用三相共补与分相补偿相结合的补偿方式,控制输出能适用无触点复合开关,且具有过压、欠压、缺相、谐波、轻载防振保护和报警功能,同时能利用先进的软件技术管理配电检测的各类数据。    

小库说:

无功补偿的投切装置也很重要,我们该如何去选择,它们的特点是什么?

(1)配电综合测控仪    

    配电综合测控仪是该装置的核心部分。它具有采样信号的准确性、可靠性,能灵活地适用三相共补与分相补偿相结合的补偿方式,控制输出能适用无触点复合开关,且具有过压、欠压、缺相、谐波、轻载防振保护和报警功能,同时能利用先进的软件技术管理配电检测的各类数据。    

    (2)智能型无触点复合开关    

    智能型无触点复合开关采用晶闸管和接触器开关并联接法,接通和断开时采用晶闸管,正常通电时用接触器,能够对三相及单相电容器快速投切。具有电压过零投入,电流过零切除;无通断涌流,不产生过电压;功耗低,无需外加散热器;抗干扰能力强,工作可靠等特点。其动作顺序为:    

    电容器投入时:晶闸管导通10周波接触器接通,再10周波后断开晶闸管。    

    电容器切除时:晶闸管导通10周波接触器断开,再10周波后断开晶闸管。

    这样同时吸取了投切时晶闸管无涌流,接触器正常通电时压降小的优点,又避开了他们各自的缺点。

    (3)低压并联电容器

    电容器宜采用自愈式低压并联电容器。这种电容器采用目前国际先进的铝锌复合边缘加厚金属化膜制造,使用金属化聚丙稀新材料作为介质,对过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈,恢复正常工作;内装自放电电阻和保险装置,能使电容器断开施加电压1min后,残留电压降至50V以下,当电容器发生故障时,保险装置能及时断开电源,避免故障的进一步发展。对应于三相共补的电容器采用“△“接法,对应于分相补偿的电容器采用”Y“接法。