关于制冷机房补水的计算,马最良编著的《民用建筑空调设计》提到按系统循环水量的1%计算正常补水量,事故补水量为4%。此时系统循环水量是指循环水泵流量还是系统水容量,个人认为是系统水容量;但是城镇供热管网中10.3.8条提到补水量根据系统水容量计算,第二小条提到取循环流量的1%,均比技术措施是按照系统水容量计算。问过几个别的设计 有的说按循环水泵流量4%取,有的说按水容量5%取。昨天统计管长等大概计算了下水容量和技术措施算法算出的水容量大概一致,只是风盘的水容量不知如何选取
楼上的网友,你好:空调系统补水的计算,你可参考05K210《采暖空调循环水系统定压》;风盘的水容量的不要计算。空调水-空气系统水容量按0.7-1.3升/空调建筑面积m^2。不妥处,请其他网友补充。