低压无功补偿方怎么选择无功补偿控制器?
库克库伯电气
2018年03月29日 14:21:43
只看楼主

小库说:  智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。

小库说:

 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。1、过压、过流的保护功能

电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。

当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。

2、轻载自动识别

对于负载很轻的时候,很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补,形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题。用户也可视情况通过改小电容器容量。设置目标功率因数来解决。

3、电流判相功能

由于电流互感器的电流接线会影响装置对功率方向的判断,为方便接线及设备维护,控制器应能自动识别电流方向。

4、电磁兼容性能强

由于处于典型的工业环境中,智能无功控制器应完成静电干扰、快速瞬变脉冲群抗干扰、浪涌等电磁兼容型式试验项目,试验等级应为3级。在无功补偿柜集中招标中,对控制器应明确提出此要求。

对于直接暴露于大容量变压器等强电磁干扰环境中的控制器若出现显示花屏、无故复位等问题时,有理由怀疑为电磁干扰。可考虑更换控制器,增加屏蔽或在装置电源回路中串人滤波器等措施来解决。