【刀哥】 人大代表建言限制装配式混凝土建筑,南京率先要求装配式建筑不得采用竖向装配式构件?
北京院小李飞刀
2018年03月21日 13:37:25
只看楼主

人大代表建言限制装配式混凝土建筑。 据悉,南京市质监站通知各建设单位到站里开会,口头通知: 按照市建委要求,南京所有项目报图审时,装配式建筑不采用竖向受力构件(即框架柱、剪力墙); 正在进行图审的项目,要调整为没有竖向受力构件报审; 已经通过图审项目,建议进行设计变更,变更为没有竖向受力构件再次图审。 市建委已经将此消息通知审图中心。 主要原因: 目前竖向装配结构受力体系连接不成熟,主要表现为浆锚连接接头处的灌浆料密实度无有效检测手段,灌浆料质量在市场上良莠不齐,如果检测必须做破损试验,但破损试验后又需重新进行结构加固,这样对结构安全十分不利。

其他【刀哥论项目】等系列如下

【刀哥】2017年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解

http://bbs.co188.com/thread-9423223-1-1.html

【刀哥论项目63】Grasshopper任意空间钢结构的建模

http://bbs.co188.com/thread-9684343-1-1.html

【刀哥 项目 案例】我作为主力设计过的几大类 项目

http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!

http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

【刀哥论项目67】一个体育场馆项目的结构设计

http://bbs.co188.com/thread-9885280-1-1.html

build_1980
2018年03月24日 15:21:05
13楼


回复
建筑小生
2018年03月28日 17:03:31
15楼

结构形式在未经市场验证、不能完全保证安全的前提下大量推广,这是对人民生命权的极其不负责任!

回复
lisisi1
2018年03月29日 09:38:55
16楼

谢谢楼主的分享,确实需要小心对待

回复
walt2015
2018年03月29日 11:26:53
17楼

这个问题确实存在,目前装配率要求太高,不得不采用部分竖向构件。

还有就是建设的成本大幅提高。

#5 0
回复
侘寂禅师
2018年04月04日 11:57:21
18楼

怎么感觉反对声最高的大部分是做钢结构的。