2018年一级消防工程师考点应急照明和疏散指示系统的选择设计要求
橙子内训01
2018年03月20日 11:11:42
只看楼主

◆应急转换时间人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其它场所的应急转换时间不应大于5s。◆蓄电池组初装容量100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540min。◆供电 设计大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置; 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层;

◆应急转换时间人员密集场所的应急转换时间不应大于1.5s,其它场所的应急转换时间不应大于5s。◆蓄电池组初装容量100m及以下建筑的初始放电时间不小于90min;100m以上建筑的初始放电时间不小于180min;避难层的初始放电时间不小于540min。◆供电

设计大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;

小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层;

一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不超过4000m2,地铁隧道内不超过一个区段的1/2,道路交通隧道内不超过500m。▲避难层及航空疏散场所避难层及航空疏散场所的消防应急照明由变配电所放射式供电。

1.jpg
免费打赏
蒋以华
2019年07月07日 13:38:09
3楼

消防控制室在确认火灾

回复

相关推荐

APP内打开