GB50174-2017数据中心设计规范中MPO(多芯推进锁闭光纤连接器件)是个什么东西?
嘻嘻哈哈已存在
2018年03月14日 23:07:51
只看楼主

如题??

如题??
blueorderbian
2018年04月04日 11:58:25
2楼

应该就是预端接

回复
午夜天使
2018年05月07日 17:22:30
3楼
不是新东西,你百度一下:MPO连接器
MPO连接器的极性通过Key来管理,两种Key被定义:向上(Key Up)和向下(Key Down)。一对MPO连接器通过一个MPO适配器来匹配,MPO适配器有两种类型:A类定义为向上-向下(Key Up/Key Down)和B类定义为向上-向上(Key Up/Key Up)。通过选用A类或B类适配器即可管理光纤极性 [4]  
采用APC连接面的MPO连接器(单模)存在8°的斜面,只能通过A类适配器来对接 [3]  
mpo连接 mpo连接
MPO连接器允许多芯光纤并在一个连接器接口上,缩小了连接器尺寸,被综合布线设计标准ISO/IEC 24764和ANSI/TIA-568-C选为支持2芯以上光纤传输的连接器类型。在物联网大发展时代下,数据中心所采用的新技术

嘻嘻哈哈已存在

首先感谢这么高大上的图片,那这个东西是不是现在用的耦合器呢?

回复
小透明popo
2020年05月07日 11:03:28
4楼

就是MPO连接器,LC SC FC ST这些都是一个头里有1芯光纤,MPO里有多芯光纤,用于高密度综合布线的,它也有分支光纤跳下。

mpo-lc_副本.jpg

各类接口_副本.jpg


回复
小透明popo
2020年05月07日 11:05:32
5楼

忘了这个12芯 16芯 24芯,比较集中,所以就是省空间

MPO端面-.jpg