个别板边界条件的设置请教
feglianfeifan
2018年03月05日 22:56:20
只看楼主

请教论坛中的各位,板边界条件一般情况下边界处和错层处为铰接,连续处位固结。那假如板边整跨大多为边界,只有一部分是连续的情况下,应该怎么设置边界条件会比较合理呢?假如按照下图计算配筋的 话,个人认为此处位置和相邻位置配筋相差极大,那是不是很有可能造成两个位置变形不协调从而开裂?不知道各位是什么看法,恳请指教。

请教论坛中的各位,板边界条件一般情况下边界处和错层处为铰接,连续处位固结。那假如板边整跨大多为边界,只有一部分是连续的情况下,应该怎么设置边界条件会比较合理呢?假如按照下图计算配筋的 话,个人认为此处位置和相邻位置配筋相差极大,那是不是很有可能造成两个位置变形不协调从而开裂?不知道各位是什么看法,恳请指教。

1520261510(1).jpg

xixitantian
2018年03月06日 12:55:16
2楼

此种情况应人为干预,实际受力情况应是介于固端与铰接之间,偏安全的做法是中部局部连续支座区域也人为干预改为简支,首先保证板下部钢筋偏安全,至于支座钢筋,建议整跨构造配筋适当加强即可。

回复
洞房不败之玉女
2018年03月08日 11:42:32
3楼

你这不相当于悬挑板了啊,就那一点连着没用,好好考虑

feglianfeifan:对的,我就是认为这样是不妥的,比较支持改为铰接,但是和同事讨论又没有一个定论,所以在论坛上看看大家的意见。


回复

相关推荐