抗拔桩检测,应该在基坑底标高检测、还是自然地面检测?
caotian1001
2018年03月05日 17:58:58
只看楼主

甲方要求自然地面检测,抗拔桩裂缝都超限了?怎么办?

甲方要求自然地面检测,抗拔桩裂缝都超限了?怎么办?
zq-cyt
2018年03月07日 16:21:19
2楼

在地面和坑底检测都可以的,在地面检测时应考虑地面至承台的桩长度对检测承载力的影响,亦就是检测值不同了。

caotian1001

不是考虑影响的问题,地面检测值肯定要超裂缝控制的承载力?裂缝超了怎么办?

zq-cyt

你的意思是不是地面试验时,桩身在抗拔试验时受力已经超过桩身的抗裂承载力,桩身已经出现裂纹的情况。

caotian1001

是这个意思,有什么相关规范或规定 不能这样做吗?  现在有个项目甲方要求必须这样检测。 一个单层地库,预制方桩,裂缝控制385KN,工程桩顶至自然地面近6m,侧摩租125KN, 如果想检测桩能提供这个设计抗拔承载力,地面检测拉力要超510KN,这时候桩已经裂缝?