民用建筑防雷及接地(浙江省建筑标准设计)
djb4119
djb4119 Lv.5
2005年01月18日 14:37:12
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑防雷及接地(浙江省建筑标准设计),图集号:2004浙D2。P12中(金属管伸出屋面防雷做法)高出管口的避雷小针高度不应小于管口直径。为什么?我的想法是把小针作为避雷针,把金属管作为一建筑物来看,然后用滚球法,结果与规范有出入。请大家帮助,谢谢!

民用建筑防雷及接地(浙江省建筑标准设计),图集号:2004浙D2。P12中(金属管伸出屋面防雷做法)高出管口的避雷小针高度不应小于管口直径。为什么?我的想法是把小针作为避雷针,把金属管作为一建筑物来看,然后用滚球法,结果与规范有出入。请大家帮助,谢谢!
免费打赏
djb4119
2005年01月19日 09:00:31
2楼
自己顶。
回复
loyal7
2005年01月21日 15:53:13
3楼
如不是排放爆炸危险气体的金属管道可不必保护到管口位置,仅需与屋顶避雷网可靠连接即可。
回复
lzshuang111
2007年09月29日 09:55:20
4楼
抱歉,没看懂。。。。。
回复
alft118
2007年09月29日 11:28:55
5楼



排放爆炸危险气体的金属管道在入户前接地.不要接屋顶避雷网!
回复
ljh6686681969
2009年05月08日 22:42:13
6楼
爆炸危险气体的金属管道在入户前接地.不要接屋顶避雷网
回复