急急急!关于液化土中基桩抗震承载力和抗滑桩设计
zpxinxin
zpxinxin Lv.2
2018年03月01日 11:46:28
只看楼主

正式疑问(一直困扰),盼注结构大神们赐教:http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310706&ds=1 1、液化土中工程桩:假如不考虑液化折减计算的单桩承载力为R0,考虑液化折减计算的单桩承载力为R1。上部结构荷载传来轴压且无弯矩剪力。 问:(1)6度抗震设防区 的基桩抗震承载力是:A:R0;B:R1;C:1.25R0;D:1.25R1   答案选?       非抗震承载力又是啥?

正式疑问(一直困扰),盼注结构大神们赐教:http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310706&ds=1

1、液化土中工程桩:假如不考虑液化折减计算的单桩承载力为R0,考虑液化折减计算的单桩承载力为R1。上部结构荷载传来轴压且无弯矩剪力。

问:(1)6度抗震设防区 的基桩抗震承载力是:A:R0;B:R1;C:1.25R0;D:1.25R1   答案选?       非抗震承载力又是啥?

(2)7、8度抗震设防区 的基桩抗震承载力是:A:R0;B:R1;C:1.25R0;D:1.25R1   答案选?  非抗震承载力又是啥?

2、抗滑桩设计中,假设安全等级为一级,按滑坡推力逐级(边坡规范法)传递计算的已包含因安全等级为一级的稳定系数而放大的剩余下滑力为F,设计抗滑桩的截面强度及配筋时,由F计算的效应(M、V)等还需要乘以放大系数(荷载分项系数1.2(或1.4?)以及安全等级一级系数1.1)吗?

急急急!也可见http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310706&ds=1


zpxinxin
2018年03月05日 13:56:49
2楼

看来都只想注岩考过试合格,没人想真正实际解答弄懂问题,悲哀![s:68] [s:67] [s:73] [s:45]

在另一板块注册岩土论坛里和另一问题:抗滑桩设计问题的疑问,见http://bbs.co188.com/thread-9889108-1-1.html,居然还没有大牛冒出来争论,咋理解哦?

http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310706&ds=1著名岩土板块居然还没有大牛冒出来争论,咋理解哦?

http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310746&ds=1名岩土板块居然还没有大牛冒出来争论,咋理解哦?


回复
zpxinxin
2018年03月07日 12:54:02
3楼

以下规定似乎对第1题解答理解有歧义?
抗规 4.4.2 非液化土中低承台桩基的抗震验算,应符合下列规定:
1 单桩的竖向和水平向抗震承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%。
2 当承台周围的回填土夯实至干密度不小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007对填土的要求时,可由承台正面填土与桩共同承担水平地震作用;但不应计入承台底面与地基土间的摩擦力。
4.4.3 存在液化土层的低承台桩基抗震验算,应符合下列规定:
1 承台埋深较浅时,不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。
2 当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时,可按下列二种情况进行桩的抗震验算,并按不利情况设计:
1)桩承受全部地震作用,桩承载力按本规范第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.4.3的折减系数。
以下规定似乎对第2题解答理解有歧义?
边坡规范3.3.2第4款:在确定支护结构截面、基础高度、计算基础或支护结构内力、确定配筋和验算材料强度时,应采用荷载效应基本组合,并应满足下式的要求:

γ0S≤R      (3.3.2)

式中:S——基本组合的效应设计值;
      R——结构构件抗力的设计值;
      γ0——支护结构重要性系数,对安全等级为一级的边坡不应低于1.1,二、三级边坡不应低于1.0。

回复
zpxinxin
2018年03月08日 10:27:23
4楼

那既然7、8度区按液化来,抗规 4.4.2 :非液化土中低承台桩基的抗震验算,应符合下列规定:
1 单桩的竖向和水平向抗震承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%。

是非液化土才提高25%! 为何液化土抗震还是1.25R1? 7、8度区非抗震承载力为何也要液化折减?

回复

相关推荐