我一直没明白这个换气次数的含义,例如污水池加盖或者密封,计算风量需要换气次数。CNC加工处理废气,风量计算也需要换气次数。我一直没明白,有点晕
所谓的换气次数,是指在废气产生的空间内,要求对空间内的空气进行换气,按照空间容积和每小时换气次数计算出换气量。假设某废气产生空间容积为100立方,要求每小时换气10次,则换气量(也就是通风量)为100x10=1000立方每小时
楼上说的很明白了,因为一般说风量都是为了后续选择风机,而风机的参数其中一项就是风量,单位是m3/h。
那也就是说我们平时所说的风量其实就是换气量?