青海碱业有限公司煅烧车间从2013年开始使用昌晖YR-ER101单晶硅差压变送器,选用该系列变送器是看中昌晖单晶硅变送器的高稳定性、低温度漂移和高精度性能。因现场应用环境恶劣,强腐蚀和强电磁干扰对任何变送器的品质都是一种严峻考验,在几年的使用中,我们认为昌晖YR-ER101单晶硅差压变送器国产变单晶硅送器完全可以替代进口罗斯蒙特压力变送器使用。单晶硅差压变送器 http://yunrun.com.cn/product/786.html
YR-ER101单晶硅变送器在测量过程中,也会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理方法,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据在日常维护中的经验,总结归纳了一些判定故障和处理的方法。
原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/1549.html
YR-ER101单晶硅差压变送器故障判断及处理
1、线路故障
当DCS显示数值不正常时,首先到现场要打开YR-ER101单晶硅差压变送器的接线盒,检查线路是否虚接、短接或者断接,可以通过测电源、量电阻、摇绝缘等方法,使用万用表检查YR-ER101单晶硅差压变送器工作电源是否正常,同时测量YR-ER101单晶硅差压变送器的输出电流值是否在4-20mA范围内,确认输出值是否正常。如果无输出值,YR-ER101单晶硅差压变送器损坏,需要更换YR-ER101单晶硅差压变送器。如果现场测量值换算与实际经验值相符,则现场仪表和测点无问题,模块损坏,需更换模块。当现场测量值换算与计算机显示值相同,说明引压管或YR-ER101单晶硅差压变送器有问题。
2、引压管故障
引压管堵塞—在实际生产使用维护中,由于排放不及时或介质脏、碱粉末等原因,时间久了就会固化,引起引压管堵塞,使测量无法正常进行。为保证变送器正常运行,要定期对引压管设法疏通。另外,引压管漏气—由于YR-ER101单晶硅差压变送器接三阀组等附件比较多,导致泄漏点增多,维护工作量增大。在施工配管时要合理做好引压管的防串气,避免引压管出现沙眼;接口处螺丝要上紧以防松动。再次引压管安装符合安装要求。
3、周围电磁场干扰
在现场安装布线过程中,各种信号线绑扎(尤其是动力电缆)在一起信号会受到干扰或强磁场干扰情况下,YR-ER101单晶硅差压变送器偶尔会出现现场不通讯,甚至误指示等现象。这种现象在进口变送器使用中也出现过。强磁场干扰暂未找到最有效解决方法。
4、YR-ER101单晶硅差压变送器高低压导管接反
以孔板为例,当系统投运时,YR-ER101单晶硅差压变送器差压变送器的输出不但不上升,反而跑零下。原因:①孔板根部阀或变送器上部正负压阀门末开。检查引压管线,打开正负引压管线阀门。②平衡阀未关闭。关闭平衡阀。③正引压管线的接头处泄漏。
5、YR-ER101单晶硅差压变送器输出异常
A、单晶硅差压变送器无输出。分析原因大致有几个方面:①未供电或电源接触不好。检查电源线路、供电。②信号线接触不良或断开。检查输出线路,改正查出的问题。
B、YR-ER101单晶硅差压变送器输出偏低,原因及处理方法:①平衡阀未关严,关严平衡阀。②正压侧管线、阀门等有泄漏。检查正压侧漏点,消漏。③正压侧阀门未打开。打开正压侧阀门。④引压管线(隔离灌)内有液柱时,正引压管内或YR-ER101单晶硅差压变送器正压室有气或液柱比负服管内液柱低。排气或处理正负引压管内液柱保持相同高度。
C、YR-ER101单晶硅差压变送器输出不稳;工艺管线内流量不稳。与工艺工程师联系查我原因,消除之。
D、YR-ER101单晶硅差压变送器输出最大;流最超过流量计量程值。暂停流量计与工艺员联系,了解生产负荷和物料平衡情况。
E、YR-ER101单晶硅差压变送器输出偏高:①负压侧管线、阀门等泄漏,检查处理翻点。②引压管线内有液柱时,负引压管内或YR-ER101单晶硅差压变送器负压室内有气或液柱比正压管内液柱低。排气或处理正负引压管内液柱保持相同高度。或开大负压侧阀门,处理排污等。
YR-ER101单晶硅差压变送器的调校
1、调校YR-ER101单晶硅差压变送器所需的设备
YR-ER101单晶硅差压变送器的调校应在环境温度大约为25℃、空气湿度适中的室内进行。调校时需要稳定的DC24V电源一个、精密数字压力计一台、五位半数字万用表一块、250Ω标准电阻一个、导电性良好的导线若干。
2、调校步骤
①接好稳定的DC24V电源,通过两根导线给单晶硅差压变送变送器持续供电,在回路里串上一个250Ω标准电阻。
②用精密数字压力计所配套的塑料管将YR-ER101单晶硅差压变送器的导压孔的正压侧和精密数字压力计的的出压孔连接起来,导压孔的负压侧和大气相通,气密性一定要好,以免产生漏压现象。
③将数字万用表打到mA档,并将万用表的表笔的正、负端和变送器的输出电流测量端进行正确的连接。
④保持变送器里的隔膜片和水平面平行。
⑤通过精密数字压力计给YR-ER101单晶硅差压变送器的正压侧加入和变送器满量程相等的压力,对照单晶硅压力变送器说明书并结合按键操作,使万用表的读数为20mADC。待泄压完毕后,调整零位,使万用表的读数为4mADC。
⑥如此反复调校几次,使YR-ER101单晶硅差压变送器的回差在变送器的精度之内。
⑦根据实际情况,若测流量,使用或者375对变送器进行输出方式更改。
经过上述几种故障的分析及处理方法,我们对使用YR-ER101单晶硅差压变送器的测量过程中由于各种因素所导致测量故障做了一些分析,这几种故障都是在仪表设备维护中非常常见的,通过分析可以看到,无论是导压管堵塞、周围电磁场干扰、还是线路故障,同样的故障,其表征出来的现象有时并不同,所以我们在分析问题时应该做到具体情况具体分析。