关于GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》供电线路应采用耐火铜芯电线电缆的理解问题
jingkong12
jingkong12 Lv.12
2018年02月01日 14:37:03
只看楼主

如题,新版GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》条文11.2.2 火灾自动报警系统的【供电线路】、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警 总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 请问:本条文中的【供电线路】(应采用耐火铜芯电线电缆)具体指哪一部分? 这样理解对不对?【供电线路】包括: 1)火灾自动报警系统的所有交流电源线路(例如:引自UPS给火灾报警控制器供电的AC220V电源线路)

如题,新版GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》条文11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路】消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警 总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

请问:本条文中的供电线路】(采用耐火铜芯电线电缆具体指哪一部分?

这样理解对不对?供电线路】包括:

1)火灾自动报警系统的所有交流电源线路(例如:引自UPS给火灾报警控制器供电的AC220V电源线路)蓄电池备用电源线路;

2)火灾自动报警系统中所有设备需要供电的电源线路(例如:联动控制盘、声光报警器、火灾显示盘、水流指示器等DC24V电源线路)。

 


 

jingkong12
2018年02月12日 20:32:26
2楼

自己顶一下!

pzkpzk好资料,下载学习学习

回复
jingkong12
2018年02月23日 08:28:57
3楼

怎么没人回呢?

回复
jingkong12
2018年04月03日 08:24:21
4楼

关注中!

回复
lcs965225
2018年09月14日 09:22:24
5楼
我的理解 指相关系统的所有供电回路
回复
阳光心情
2018年09月21日 11:27:05
6楼
谢谢楼主分享
回复
sd1238
2018年10月03日 12:02:09
7楼
从初始总闸开始全部是铜芯~~整个系统都是。。。
回复
划破长空
2018年11月05日 13:18:57
8楼
从主机电源开始,一直到最末端,
回复
蓝天吴彦祖
2019年06月10日 19:08:01
9楼
控制模块,声光,层显,广播模块的电源线,和风机水泵直控线,应用耐火线。信号线,广播线,电话线用阻燃线。联网线电话用阻燃屏蔽线。但现在设计院一般设计都高于规范,采用低烟无卤耐火线。
回复
王铜
2019年06月17日 19:23:40
10楼

控制模块,声光,层显,广播模块的电源线,

风机水泵直控线,应用耐火线。

信号线,广播线,电话线用阻燃线。联网线电话用阻燃屏蔽线

回复

相关推荐