哪些工况变频器能代替调节阀使用
香港昌晖仪表
2018年01月30日 12:48:09
只看楼主

调节器http://yunrun.com.cn/product/list_73.html调节阀、挡板安装在工艺管道中,是用来改变管道通径的截面积,以此来控制管道中流体的流量。用变频器驱动电动机带风机、水泵时,当机械的转速改变时,也可改变流体流量的大小,可以说两者的作用是一样的,只是控制流体流量的方式不同而已。针对压力损失变频器优于调节阀。因此在风机和泵类的恒流量控制场合,变频器是可以代替调节阀和风门挡板的,大家可以看看昌晖仪表制造有限公司列举的实例。

调节器http://yunrun.com.cn/product/list_73.html
调节阀、挡板安装在工艺管道中,是用来改变管道通径的截面积,以此来控制管道中流体的流量。用变频器驱动电动机带风机、水泵时,当机械的转速改变时,也可改变流体流量的大小,可以说两者的作用是一样的,只是控制流体流量的方式不同而已。针对压力损失变频器优于调节阀。因此在风机和泵类的恒流量控制场合,变频器是可以代替调节阀和风门挡板的,大家可以看看昌晖仪表制造有限公司列举的实例。

在锅炉的鼓、引风机上使用变频调速,可把原来鼓、引风机人口的风门挡板取代了。

锅炉的自动给水,常使用调节阀来控制给水量,并都有备用水泵应急。对于这样的单台锅炉,锅炉给水泵采用变频器调速,用变频器来代替原有的给水调节阀是可行的。                                                                  

变频器对于水泵的驱动方式有:一拖一,或者一拖二。在实际应用中,如果用气量不大时,水泵可能大多在20Hz状态下运行,这时能保证供水吗?答案是可以的。昌晖仪表在实施10t/h-75t/h锅炉变频器代替调节阀的改造中,一开始为了安全曾将给水泵变频器的下限频率设为10Hz,水位投自控运行后发现,在用气负荷较小的时候,调节器虽然已经没有输出了,但是水泵由于有10Hz的频率,仍在慢慢转动向锅炉供水,严重时可使锅炉汽包水位达到100%以上。后来将下限频率设定为0Hz,使用多年来未出现供不上水的情况,还保证了水位稳定在给定值附近。实际上口径DN50-DN80mm的电动调节阀,全行程时间在16-25s之间,而水泵变频器的加减速时间的设定均可以小于上述时间,因此不用担心供不上水的问题。但对于变频器加减速时间的设定,在保证供水的前提下,尽量设定长一点对工艺管道有利,因为这可以克服水泵加速过快时的“水锤效应”和减速过快时的“空化现象”。原文地址:http://yunrun.com.cn/tech/555.html

wang171468177
2018年01月31日 21:26:42
2楼


回复
cof1522543564142
2018年04月03日 00:38:02
3楼
没有可比性,一个天上一个地下
回复
大海笑
2018年05月08日 09:31:10
4楼

谢谢分享!!!!

回复
四川洪哥
2018年05月12日 08:49:44
5楼

谢谢楼主分享

回复
luogang55555
2018年05月14日 14:43:38
6楼

谢谢楼主分享

回复
relayone
2018年06月04日 22:54:47
7楼
谢谢楼主分享
回复