关于一类建筑导线材质的选用问题
无声的抗议
2018年01月29日 13:38:34
只看楼主

本人做夜景照明的施工项目,关于上人屋面管线或者外立面穿幕墙的管线,敷设路径既包括室内也包括室外。LED灯具开关电源的出线采用的是ZR-RVV护套线,现业主单位要求更改为WDZ-BYJ导线。 关于下面的两条规范,是否冲突? JGJ163-2008-T 城市夜景照明设计规范8.1.7中,室外照明线路应采用双重绝缘的铜芯导线。 JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范7.4.1中的2.(3),对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。

本人做夜景照明的施工项目,关于上人屋面管线或者外立面穿幕墙的管线,敷设路径既包括室内也包括室外。LED灯具开关电源的出线采用的是ZR-RVV护套线,现业主单位要求更改为WDZ-BYJ导线。

关于下面的两条规范,是否冲突?

JGJ163-2008-T 城市夜景照明设计规范8.1.7中,室外照明线路应采用双重绝缘的铜芯导线。

JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范7.4.1中的2.(3),对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。


WDZ-BYJ导线 满足双重绝缘的要求吗?RVV护套线是否有WDZ-RVV 低烟无卤阻燃型的?


nanjingfenyuanshi
2018年01月29日 14:06:12
2楼

路过,学习一下。。。

回复
dianqipanli
2018年01月29日 20:28:44
3楼

双层绝缘,使用WDZ-YJY低烟无卤电缆吧。

回复
wang171468177
2018年01月29日 20:49:46
4楼


回复
阿米尔汗
2018年01月30日 09:38:51
5楼

路过,学习一下。。