情况是这样:只有一路供水,消防水池储存了室外消防用水量,采用室外消火栓泵向室外消火栓管网供水。除此之外,还有市政水管向室外消火栓管网供水,这样是否可行?
既然消防水池有供水到室外消火栓系统,而且水池也是由市政给的,为什么还要再另外多引入一条市政管呢?
我也是这么想的,总是感觉不太保险。
市政水接用泵供水的室外消火栓管网没什么意义。
不加泵要两路市政水就是考虑有可能火灾时一路管出故障了,还有另外一路水可能用,所以一路管时要用泵打到室外管网。
这种情况是按最不利时一路管坏了,全部由泵供水,所以市政管接不接室外消火栓管网都没关系,
再一个,接上了市政压力一般也会小过水泵的供水压力,市政水根本进不去室外消火栓管网。
相关推荐