室内外消防管网相连接的情形
格子间小李
2018年01月26日 10:13:55
只看楼主

情况是这样:只有一路供水,消防水池储存了室外消防用水量,采用室外消火栓泵向室外消火栓管网供水。除此之外,还有市政水管向室外消火栓管网供水,这样是否可行?

QQ图片20180126100645.png

情况是这样:只有一路供水,消防水池储存了室外消防用水量,采用室外消火栓泵向室外消火栓管网供水。除此之外,还有市政水管向室外消火栓管网供水,这样是否可行?

免费打赏
lokingsley
2018年01月26日 14:57:43
2楼

消防水池的水也由市政管道引入吗?

格子间小李

是的

回复
lokingsley
2018年01月29日 08:51:40
3楼

既然消防水池有供水到室外消火栓系统,而且水池也是由市政给的,为什么还要再另外多引入一条市政管呢?

格子间小李

我也是这么想的,总是感觉不太保险。

回复
syg1986
2018年01月29日 10:19:55
4楼

见过一个工程就是这么设计的:室外消火栓系统有专门的消防泵,环网又连着市政管网。

回复
rzy6494
2018年01月29日 10:21:28
5楼

没必要。设消防水池供室外消火栓用水,是因为市政管网给水流量和压力不满足室外消火栓用水

回复
lokingsley
2018年01月29日 11:29:07
6楼

这应该要关乎到消防水池的有效容积问题了,设计的时候要考虑好应该就比较保险了。而且两个系统都有设置专门的消防泵嘛

回复
liugps
2018年01月29日 19:36:40
7楼

市政水接用泵供水的室外消火栓管网没什么意义。

不加泵要两路市政水就是考虑有可能火灾时一路管出故障了,还有另外一路水可能用,所以一路管时要用泵打到室外管网。

这种情况是按最不利时一路管坏了,全部由泵供水,所以市政管接不接室外消火栓管网都没关系,

再一个,接上了市政压力一般也会小过水泵的供水压力,市政水根本进不去室外消火栓管网。

回复
cof1522543373225
2018年04月02日 23:09:47
8楼
谢谢分享,好资料,对我很有帮助。
回复
bendannihao
2018年04月11日 09:36:31
9楼

学习了

回复
归心2017
2018年04月11日 15:31:57
10楼

谢谢楼主分享

回复
tx
2018年04月11日 17:42:15
11楼

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.2.3条,城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。

2、《城镇给水排水技术规范 GB50788-2012第3.4.7条,供水管网严禁与非生活饮用水管道连通,严禁擅自与自建供水设施连接,严禁穿过毒物污染区;通过腐蚀地段的管道应采取安全保护措施。

tx

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.2.3A条, 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。