关于接地电阻施工的几个问题
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2005年01月18日 11:40:11
来自于防雷减灾
只看楼主

多层建筑的接地多利用基础和地梁及柱内主筋作为自然接地体,请问:1:在施工时如何设置接地电阻测试断接口?是设在柱内主筋上吗?2:接地电阻测量是在基础回添前还是回填后测?若回添前测出的值比要求值大一些,可否直接回填,因为回填后阻值会有所下降.3:接地电阻若是基础回填后测,如果阻值不符和要求,是否又要重新开挖安装补充接地?4:PE线重复接地和设备的工作接地(如医疗设备和无线电设备等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地体?

多层建筑的接地多利用基础和地梁及柱内主筋作为自然接地体,请问:
1:在施工时如何设置接地电阻测试断接口?是设在柱内主筋上吗?
2:接地电阻测量是在基础回添前还是回填后测?若回添前测出的值比要求值大一些,可否直接回填,因为回填后阻值会有所下降.
3:接地电阻若是基础回填后测,如果阻值不符和要求,是否又要重新开挖安装补充接地?
4:PE线重复接地和设备的工作接地(如医疗设备和无线电设备等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地体?
938682
2005年01月24日 01:31:40
12楼
测试点不是断接卡,,一般情况在柱子对角的两根主筋上下连通(一般采用焊接),然后利用圆钢12mm以上,作成L形两根(短边断面冲外),分别将长边焊接在主筋上,另一端面朝外,间距大约50mm左右;然后焊接一块60*100的钢板,δ10mm,最终保证钢板和成型后的外墙面平齐.具体可参阅标准图籍(接地和防累系统)
回复
938682
2005年01月24日 01:33:40
13楼
PE线重复接地和设备的工作接地(如医疗设备和无线电设备等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地体?


对于(如医疗设备和无线电设备等)等建议不要利用
回复
guofu7033
2005年01月24日 11:19:49
14楼


在柱子上保证钢板和成型后的外墙面平齐,不好做.墙上就可以.
回复
like841228
2005年01月24日 13:50:36
15楼
受教!
回复
guofu7033
2005年01月27日 15:41:26
16楼
已清楚,谢谢大家.不再送分.但依然欢迎大家就工程实际施工的问题进行探讨.
回复
guofu7033
2005年06月12日 07:52:38
17楼
本帖奖分完毕,谢谢大家!