jdg管需要做跨接线么
东莞文兴线槽厂
2018年01月23日 10:52:29
只看楼主

很多人在安装JDG管不清楚JDG管是否需要做跨接线,建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中规定不明确,而监理要求:管与管有过线盒的,盒两端的管要做跨接。是否可以不做呢? 跨接是什么? 接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。

很多人在安装JDG管不清楚JDG管是否需要做跨接线,建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中规定不明确,而监理要求:管与管有过线盒的,盒两端的管要做跨接。是否可以不做呢?

20161111173326.png

跨接是什么?

接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。


jdg管需要做跨接线么?

根据CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程第四章的连接要求时可以不做接地(详见截图)。

QQ图片20171109111529.png

QQ图片20171109111655.png

套接紧定式钢导管管路与盒(箱)连接时,应一孔一管,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。管与盒(箱)的连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。”

如果你们管和过线盒用的是爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧,那么就不用跨接。不然就要做。而且是要管与接线盒做跨接,不是接线盒两端的管跨接。如果接线盒两端的管做跨接,而接线盒没有,那么接线盒就没有稳定连接在整个回路里,是不符合规范的。这是完全从规范角度来讲。

免费打赏
dianqi1024
2018年01月25日 17:41:39
2楼

现在是GB50303-2015了

回复

相关推荐

APP内打开