PKPM算了,也输入了扭矩,算出来没问题,但是心里还是不放心,特来问问

PKPM算了,也输入了扭矩,算出来没问题,但是心里还是不放心,特来问问 QQ截图20180119182239.png
望尽天涯路00
2018年01月20日 08:45:59
2楼

手算一下

回复
zxwab_cn
2018年01月22日 09:59:50
3楼

扭矩需要考虑荷载分布的不利布置

不说谎吧

有考虑了,临跨扭矩荷载反向布置

回复
jewelo06
2018年01月22日 10:34:02
4楼

建议在柱位置,增加沿栈道径向布置的悬挑梁,形成二道防线。配筋则按现有布置,考虑人群分布在栈道最外侧的弯剪扭计算。

不说谎吧

谢谢前辈

回复
洞房不败之玉女
2018年01月22日 17:20:38
5楼

这栈道干吗用的,荷载输对了吗

不说谎吧

就园林景观的栈道,高2米以下,恒载按实际输,活载输入5kN/㎡,另外再输入线扭矩5.625kN/m并考虑了临跨扭矩反向布置,扭矩折减系数取0.8,算出来腰筋配个两条16的样子,然后我想配四肢箍上下各4条16,不知道这样合适不

回复