求教:专业厨房消防报警设置什么探测器?烟感肯定不行了,温感可以吗?燃气探测器要设吗,可以设在天花板上吗?

求教:专业厨房消防报警设置什么探测器?烟感肯定不行了,温感可以吗?燃气探测器要设吗,可以设在天花板上吗?
zym1365612
2005年01月18日 10:42:37
2楼


温感、燃气均设.可以设在天花板上(高度低于8M)
回复
hhusong
2005年01月18日 11:05:41
3楼
谢谢!
回复
闪电喵哥
2005年01月18日 11:32:53
4楼
必须设可燃气体探测器,属于火灾保护对象的厨房需设置定温探测器。
回复
nblys@co163
2005年02月07日 01:43:05
5楼
燃气探测器不一定可以设在天花板上(多数厨房用燃气比空气重)
回复
yangjun780227
2005年02月23日 10:34:04
6楼
燃气报警器肯定要设的,厨房用气的不同,设计探测器位置也不同,比如:用的是天然气,需设计在离天花板下面30CM~~50CM;用的是液化气,需设计在离地面30CM~~50CM。具体要求可以联系YANGJUN780227@163.COM.
回复
uanfa
2005年02月23日 11:12:40
7楼
天花板上需设置定温探测器73摄氏度
燃气探测器不一定设在天花板上.如果用的是液化气,需设计在离地面30CM~~50CM,如果用的是天然气,需设计在离天花板下面30CM~~50CM