我现在有一工程,做高大空间的采暖,尺寸为53Mx35Mx10M(高),作为学校的实习车间,请问各位同仁,是采用传统的散热器采暖还是采用中温辐射供暖?
我现在有一工程,做高大空间的采暖,尺寸为53Mx35Mx10M(高),作为学校的实习车间,请问各位同仁,是采用传统的散热器采暖还是采用中温辐射供暖?
12楼
如果只是为学生实习用,设备摆放是固定的,何不做地暖,门处加上水换热的热风幕,效果应该不错;若是采用传统的散热器,散热器的数量会很大,对在房间中间的学生就很不利了,毕竟散热器在房间的周围,何况房间高度很高,热需求量大损失也大,采暖地暖是比较直接。
回复
13楼
我也凑个热闹!如果条件许可的话,地暖是最佳选择!
回复
14楼
可以在能设置散热器的位置不知散热器,再结合暖风机或辐射采暖的方式,这样效果会很好:)
回复
15楼
最佳组合:散热器+暖风机,若不够大门可设置热空气幕
回复
16楼
有没有重型移动设备,没有的话用地暖吧,供水温度也可以降低。
回复
17楼
:)
回复
18楼
:lol 散热器+暖风机,
地板采暖+散热器
散热器+空调,看档次和需要,不是单纯的怎么组合
回复
19楼
没什么,其实多看看书,多想想什么都不难
回复
20楼
方式灵活多样,要因地制宜,结合现场情况,多动脑筋,研究创新
回复
21楼
这样的工程我也设计过,感觉单独设计暖气片效果根本不理想原因:1 大车间进深很到50m~100m的都有,暖气片自然对流,能辐射到的区域很小,里散热器有10m远的地方都感觉不到暖气片的存在 2 暖气片的数量庞大,一排排的,相当壮观!我建议车间首选暖风机 安在柱子上 一排暖风机负担一个柱跨
回复