我现在有一工程,做高大空间的采暖,尺寸为53Mx35Mx10M(高),作为学校的实习车间,请问各位同仁,是采用传统的散热器采暖还是采用中温辐射供暖?
我现在有一工程,做高大空间的采暖,尺寸为53Mx35Mx10M(高),作为学校的实习车间,请问各位同仁,是采用传统的散热器采暖还是采用中温辐射供暖?
2楼
二者结合、上下夹击。
下部沿墙布置散热器、顶部空间架设远红外线辐射。
回复
3楼
多谢各位的答复,热源是95/70℃热水,我查过资料采用热水为热媒的中温辐射系统,水温不能低过110℃,所以只能用散热器系统,但就怕房间中间热量传不过来
回复
4楼
我看到过几个学校的体育馆、食堂等高大空间建筑,都是采用传统散热器采暖,效果不错,只是暖气片的大小实在是有点恐怖!
回复
5楼
我也是这样做的.
回复
6楼
要是车间上部也没人去操作,那把有人的下部区域弄暖和了就行吧,多设点散热器得了
回复
7楼
下部沿墙布置散热器,再结合热空气幕。
可行不?
回复
8楼
等待正解····················
回复
9楼
你如果能保证外围护部分不冷的话,不用担心中间温度不够,对于要求不严的厂房,有点温差不要紧。
通常的作法就是散热器加热空气幕。
行不行不是别人说的,建议自己计算下看看。如果经计算散热器不行就加暖风机或什么其它的办法。
回复
10楼
呵呵,不太懂,跟着大家学习一下
回复
11楼
9#楼说的有道理!加暖风机效果一定不错!
回复