上海,2000平方米的仓库的冷负荷大概是多少?
hedy216
hedy216 Lv.2
2008年01月17日 15:52:00
来自于中央空调
只看楼主

如题。24小时运行的本人不是学这方面的,所以麻烦各位把计算过程也给我非常感谢

如题。
24小时运行的
本人不是学这方面的,所以麻烦各位把计算过程也给我
非常感谢
免费打赏
hedy216
2008年01月17日 16:25:45
2楼
有哪个人回答我一下啊
谢谢啊~~
回复
quanjin369
2008年01月17日 16:28:35
3楼
你用这个去算下
回复
xuan2
2008年01月17日 16:33:41
4楼
一般按估算,但不是很准确。
最好还是计算一下比较好,实在不行,问一下设备供应商也可以呀!
回复
zhou_lewis
2008年01月17日 17:28:57
5楼
可采用估算的方式,但也要了解仓库对温度的要求,以及仓库的高度和储存物内容,才能比较准确的来测算出冷负荷量。
回复
a13152600172
2008年01月17日 19:20:08
6楼
问题是需要看你里面是干什么用的.
回复
hedy216
2008年01月21日 10:07:16
7楼
放文物,24小时运转的,层高6米左右
回复
wu.ye
2008年01月23日 11:08:40
8楼
放文物,不敢讲。因为要求太高,最好由专业人士设计。  
回复
wayne_832
2008年01月24日 14:21:08
9楼
得做精密空调吧?
回复
gzkunny
2008年01月25日 12:05:48
10楼
要求不明确?估算不准........精密空调?恒温恒湿???????
回复
gaofeng-ha
2008年01月30日 22:54:23
11楼
2000平方仓库室内温度要求是多少,我做过3000平方仓库,室温要求20度,冷负荷也就是450KW,如果温度要求不是27度,要注意室内机组冷量校核计算,不然满足不了使用要求了