低压配电计量与测量的问题
sunnier
sunnier Lv.2
2005年01月17日 20:50:24
只看楼主

GCS型受电柜,计量与测量不能用同一组电流互感器吗?电流表与电度表选型如下图,电流互感器是不是象下面这样配置?另外,进线电缆也这么画吧?

GCS型受电柜,计量与测量不能用同一组电流互感器吗?
电流表与电度表选型如下图,电流互感器是不是象下面这样配置?

另外,进线电缆也这么画吧?

20051171105965770937.jpg

免费打赏
zhonghibuo
2005年01月17日 21:04:11
2楼
应该可以用同一组互感器。
回复
lengbing
2005年01月17日 21:20:25
3楼
最好分开,两相流互也可以计量,和三相流互的对应的表计有所不同。前者对应于DT表,后者对应于DS表(三相基本平衡),看你的图就要配两套三流互了。
回复
smart_yan
2005年01月18日 12:01:24
4楼
最好分开,用于计量的电流互感器是0.2级的,用于测量的是0.5级的,如果用同一组电流互感器,会使计量不够准确。如果你的负载无法达到三相平衡,最好用2套各3个电流互感器。
回复
jasonsong
2005年01月18日 12:36:58
5楼
同意4楼说的
回复
sunnier
2005年01月18日 21:32:48
6楼
哦,谢谢各位,精度等级应该怎么标注?
回复
sunnier
2005年01月18日 21:39:17
7楼
另外,非要用三相电流互感器吗?
电流表可以用两相三电流表的形式,电度表里面的电流元件也可以这样用吧?
回复
sunnier
2005年01月18日 21:46:09
8楼
还有个问题,如果只有几A的配出回路,需要测量的话,在GCS抽屉柜里,也需要加电流互感器吗?可以用直通表吗?
回复
zhangyg606@co163
2005年01月19日 20:48:41
9楼
可以做在一起,,但一般都分开做的,最主要是精确度不一样,图纸画得还行啊,,,
回复
irene
2005年01月20日 16:26:14
10楼


应该是前者对应于DS表,后者对应于DT表吧
回复
crash1981
2005年01月20日 16:41:47
11楼
我是做中压设计的,对低压不是很熟悉,不过现在的CT种类很多啊,有的二次侧有三组线圈绕制的,0.2和0.5的准确级都可以满足。不是就用一组CT就可以了,这样可以降低成本啊,你去找上海,天津,大连的互感器厂样本,肯定能找到
回复

相关推荐

APP内打开