关于框架柱的截面变化:一根框架柱在地下室的截面尺寸为1000X1100,到了标准层变为1000x1000,柱子的主筋是32的,而我干的疏忽了,柱子出了正负零后,截面没有改变,多出来的10公分不知道该怎么办?关键是主筋是32的阿,不好处理!不知道有哪位高人指点哈

关于框架柱的截面变化:一根框架柱在地下室的截面尺寸为1000X1100,到了标准层变为1000x1000,柱子的主筋是32的,而我干的疏忽了,柱子出了正负零后,截面没有改变,多出来的10公分不知道该怎么办?关键是主筋是32的阿,不好处理!不知道有哪位高人指点哈
免费打赏
cjq002
2008年01月25日 23:41:45
2楼
你只能和设计院商量到二层变了。
回复
kunpeng0555
2008年01月26日 10:23:52
3楼
弯曲一边钢筋,和设计院商议,如不满足结构要求,再其内侧植入同等型号钢筋!
回复
hz_365
2008年01月26日 16:23:18
4楼
钢筋是32的,不好弯吧,还不如植筋。
回复
sanhepile
2008年01月27日 16:56:26
5楼
关于框架柱的截面变化:一根框架柱在地下室的截面尺寸为1000X1100,到了标准层变为1000x1000,柱子的主筋是32的,而我干的疏忽了,柱子出了正负零后,截面没有改变,多出来的10公分不知道该怎么办?
回复
nsync7
2008年02月13日 22:26:27
6楼
油多不坏菜, 还去个毛设计院. 二层变就是滴