做的一个塔式住宅,有2部电梯。我做接地和等电位时用扁刚将2个电梯导轨串连,然后引到meb,没有做另外的接地。校对人员说根据《民规》第14.6.3.1条:不应把几个应予保护接地的部分相互串连后,再用一根接地线与接地体相连。2个导轨应该用2条扁刚分别和meb相连。而我认为电梯导轨不需做保护接地,根据《建筑物防雷设计规范》第6.3.4条第三款:建筑内大尺寸的内部导电物,应予以最短路径连接到最近的等电位连接带或其他已做了等电位连接的金属物。
做的一个塔式住宅,有2部电梯。我做接地和等电位时用扁刚将2个电梯导轨串连,然后引到meb,没有做另外的接地。校对人员说根据《民规》第14.6.3.1条:
不应把几个应予保护接地的部分相互串连后,再用一根接地线与接地体相连。
2个导轨应该用2条扁刚分别和meb相连。
而我认为电梯导轨不需做保护接地,根据《建筑物防雷设计规范》第6.3.4条第三款:
建筑内大尺寸的内部导电物,应予以最短路径连接到最近的等电位连接带或其他已做了等电位连接的金属物。
电梯导轨应该属于大尺寸内部导电物,并且只要连到其他物体上就可以了。
大家说说看法把。
2楼
本人设计时也是这样做的
回复
3楼
怎么做的?串连还是。。。?
回复
4楼
应该属于等电位连接.
回复
5楼
现在一般不会利用电梯轨作保护接地干线,相信你的电梯供电回路也有PE线,你的做法不违反PE不得串联的规范。电梯轨道应作防雷等电位联结,按《建筑物防雷设计规范》第6.3.4条第三款的陈述我认为包含两层含义。第一,大尺寸导电物可以与就近的等电位装置作等电位联结;第二,导电体尺寸较大,导体不同部位电位不尽一致,应作多处等电位联结,且宜相互间多处联结以降低电位差。所以,就近作等电位联结没错,但是两条轨道应该视为两个大尺寸导电体,应分别通过两条联结线联结。
回复
6楼
噢。我是在电梯井 底部和上部预留接地扁钢的。。
回复
7楼
谢谢大家回答
回复
8楼
电梯应该单独做引下线到接地体的。
回复