只看楼主

各位大侠:今天试了台空气源热泵家用机型,静压在5.9Bar,用的 是417A制冷剂,环境温度是11度,开机后 前5度升的很快,水温到17度后10分钟没升,蒸发器上结霜严重,我手动除霜后,升了一度,后一直是10几分钟一度,膨胀阀\蒸发器严重结霜,低压在1.6,高压在11左右,请各位帮助分析下,我在线等候!谢谢

各位大侠:
今天试了台空气源热泵家用机型,静压在5.9Bar,用的 是417A制冷剂,环境温度是11度,开机后 前5度升的很快,水温到17度后10分钟没升,蒸发器上结霜严重,我手动除霜后,升了一度,后一直是10几分钟一度,膨胀阀\蒸发器严重结霜,低压在1.6,高压在11左右,请各位帮助分析下,我在线等候!谢谢
免费打赏
yucc001
2008年01月17日 12:15:07
2楼
怎么没人呢?各位大侠们,快点来啊
回复
mhsn1979
2008年01月17日 14:25:28
3楼
怎么不求助厂家呢,R417a不太清楚,如果换了是R22的话,低压这么低应该是冷媒不够了。
回复
coldccf
2008年01月20日 02:33:34
4楼
应该是冷媒不够了
回复
yucc001
2008年01月21日 10:05:21
5楼
首先谢谢各位的建议。

我也考虑过是冷媒的问题,我又补了冷媒 后,从试液镜里面观看着是已经充足了,但是低压还是很低,高压太高了,蒸发器还是结霜,温升很慢。蒸发器结霜后,蒸发压力降低,压差增大,压缩机的功耗要大,能效就低了。因此我想是不是蒸发面积和冷凝面积不匹配,如果蒸发面积大的话会是什么情况?冷凝面积大的话是什么情况?冷凝能力大的话会不会引起蒸发压力低,继而蒸发器结霜呢?