引下线的保护问题
ldm1990
ldm1990 Lv.8
2005年01月17日 17:20:48
来自于防雷减灾
只看楼主

规范要求:“在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面1。7M至0。3M的一段接地线应暗敷或改性塑料管或橡胶管等保护设施”。但“建筑物的消防梯,钢柱等金属构件宜作为引下线”。我们该如何保护???

规范要求:“在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面1。7M至0。3M的一段接地线应暗敷或改性塑料管或橡胶管等保护设施”。
但“建筑物的消防梯,钢柱等金属构件宜作为引下线”。我们该如何保护???
家辉
2005年01月18日 23:47:55
2楼
消防梯,钢柱等金属构件不是侨箱,不是人员易于接触的部位。
回复
ldm1990
2005年01月20日 19:14:53
3楼
钢结构厂房,其钢柱应属于人员易于接触的部位。 该如何保护?
回复
大鼻山
2005年01月20日 21:57:08
4楼
那就不保护了;
回复
ldm1990
2005年01月21日 15:18:47
5楼



回答倒简单!可规范又如何解释?
回复
大鼻山
2005年01月22日 10:04:29
6楼
只要保证接触电压不大于规定值,即使打雷时接触到引下线也无大碍
回复
ytsj
2005年01月27日 23:14:26
7楼


谁能保证接触电压??
只能保证接地电阻。

回复
大鼻山
2005年01月27日 23:34:18
8楼
谁能保证接触电压??只能保证接地电阻。
你保证接地电阻的目标是什么?不还是接触电压吗?