一级,二级次梁的布置如何考虑!!
dashanji
dashanji Lv.2
2005年01月17日 15:30:55
只看楼主

最近碰到一个大开间的生产车间,尺寸30mX100m柱网6mX10m!一级次梁和二几次梁布置上拿不准.一种是在将一个6mX10m分成3块,3.3mX6m !!另一种是4等分!3mX5m.但是哪个方向为一级次梁,我不能确定!请各位高手赐教!

最近碰到一个大开间的生产车间,尺寸30mX100m柱网6mX10m!
一级次梁和二几次梁布置上拿不准.一种是在将一个6mX10m分成3块,3.3mX6m !!
另一种是4等分!3mX5m.但是哪个方向为一级次梁,我不能确定!
请各位高手赐教!
免费打赏
xiaohou777
2005年01月18日 09:40:23
2楼
第二种分发就没必要分一级二级次梁了,可以考虑成井字梁,共同作用。要是考虑分次梁等级,有一个方向配进偏大
回复
luying1314
2006年12月12日 19:24:19
3楼
和主梁相连的
回复
forward_79
2006年12月13日 10:20:31
4楼
可以考虑井字梁啊
回复
sunshaogang
2007年03月15日 09:56:44
5楼
第一种只有一级次梁,不存在二级次梁。第二种按井字梁考虑,也不存在一级次梁二级次梁的说法。
回复
xxmen007
2007年03月15日 15:04:08
6楼
考虑下荷载分布,按井字梁布应该好点 ,出图也快哦~!
回复

相关推荐

APP内打开