关于三台电机故障时自动轮换的问题
luojun563
luojun563 Lv.2
2008年01月16日 16:36:46
只看楼主

三台电机星三角起动,手动可以开每一台有A,B两处可自动启动电机A处启动时,自动运行一台电机,故障时会自动换一台电机B处启动时,自动运行二台电机,故障时会自动换一台电机B处启动优先故障轮换这一部分不会做请哪位大哥指导一下故障轮换这一部分就可以了,用继电器就行了.

三台电机星三角起动,手动可以开每一台
有A,B两处可自动启动电机
A处启动时,自动运行一台电机,故障时会自动换一台电机
B处启动时,自动运行二台电机,故障时会自动换一台电机
B处启动优先
故障轮换这一部分不会做
请哪位大哥指导一下
故障轮换这一部分就可以了,用继电器就行了.
免费打赏
jiangzujian12
2008年02月01日 12:52:30
2楼
感谢楼主,实属奇货可居;
希望大家都来积极地上传啊!
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
tian1983123
2008年02月03日 08:48:39
3楼

没看见有什么东西啊!
回复
lhx1108
2008年02月04日 11:02:43
4楼
见过这样运行的方式,用西门子LOGO 230RC编个小程序就行了。可用两个输入端接A、B两个信号,用三个输入端接接触器反馈信号。当有输入信号时,启动相应的电动机运行,取对应的接触器作为反馈信号,如无反馈信号时,自动启动下一台电机。B点输入运行信号时,二台电机为顺序启动,以减小启动电流。

A点输入信号:三台电机,一用二备。互为主备,故障互投,循环启动。
B点输入信号:三台电机,二用一备。互为主备,故障互投,循环启动。

如这三台电机为水泵设备,可加定时巡查功能,以增加系统运行的可靠性。
回复
zhong-wei-jie
2008年02月06日 10:23:23
5楼
不知道你的主控制电路是啥模样的,不妨传上来看看。下面只绘出了故障转换电路,任一台电机的主接触器接通,不能正常启动则角接触器未能接通,通过延时启动备用电机。KT的延时需要大于你的星-角启动时的星-角转换时间。
回复
zhong-wei-jie
2008年02月06日 13:54:27
6楼
控制系统,不管用继电器或是用PLC,都需要由以下几部分控制电路组成:
1. 循环电路。
2. 电机运行记录电路。
3. 单电机与双电机的控制电路转换。
4. 故障启动备用电机电路。
5。 三台都启动一遍的报警电路。
这是从A点启动的循环启动电路,已经包含了1、2、4三种电路,其组成理念是:让它启动,不能启动时便不能转换成角,经延时用KT的触点去代替按钮启动备用。
KA01接通启动第一台电机,KA02接通启动第二台电机,KA01和KA02同时接通启动第三台电机。
KA1、KA2带得电延时头,KA3带失电延时头,防止抢电。
KT回路作故障延时启动备用电机。其延时需要大于你的星-角启动时的星-角转换时间。
B点启动的循环启动电路,可在此基础上进行修改,也可另辟蹊径。
回复
zhong-wei-jie
2008年02月14日 14:34:28
7楼
上一楼的控制电路,无停止环节,启动后面一台才停止前面一台。
以下电路就可以停止了,是一般启/停电路。
回复
zhong-wei-jie
2008年02月14日 14:39:58
8楼
如果A点是消防控制中心,要实现启/停,因为信号一直存在,则需要用到以下电路。
回复
gwboy1982
2009年10月04日 15:10:52
9楼
那位朋友能给一个三台电动机轮换启原理图,
要求:
1、先启动1号电机,
2、1号电机停止后,下一次启动2号电机,
3、2号电机停止后,下一次启动3号电机,
4、3号电机停止后,下一次启动1号电机,这样轮换。
5、一工作二备用,23号电机是1号电机的备用,13号电机是2号电机关备用,12号电机是3号电机的备用
回复