T接 3米内不加保护的依据?
daixiaohao3
2008年01月16日 10:12:18
只看楼主

最近看了网易一个2004年的帖子http://co.163.com/forum/content/225_70881_1.htm大鼻山有句话“若分支电缆改小截面,但总长度未超过3米时,也无须装设保护电器。”我怎么找不到依据啊?请高手指点一下。

最近看了网易一个2004年的帖子http://co.163.com/forum/content/225_70881_1.htm
大鼻山有句话“若分支电缆改小截面,但总长度未超过3米时,也无须装设保护电器。”
我怎么找不到依据啊?请高手指点一下。
免费打赏
daixiaohao3
2008年01月16日 10:22:16
2楼
先自己顶一下
回复
gdx8785
2008年01月16日 11:14:39
3楼
GB50054-95 4.5.2
回复
research03
2008年01月16日 11:27:36
4楼
GB50054-95.4.5.2
保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m:
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。

这条规范说的是 保护电器可以放在离连接点3米的地方,并没说可以不加啊

回复
gdx8785
2008年01月16日 12:34:05
5楼



保护电器可以装设在离电源线路的3m处被保护线路上(用足政策),那么从电源到这保护电器的3m处的线路不就是说明可以不用保护吗?

回复
research03
2008年01月16日 13:11:00
6楼
保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:一、线路长度不超过3m:

注意前提是 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处 只是允许把保护电器挪个位置。
回复
research03
2008年01月16日 16:42:33
7楼
先顶一下 哪为高手指点一下啊
回复
y_jy2002
2008年01月17日 12:07:27
8楼
T接 3米内不加保护是有前提的,可参考《建筑电气技术措施》5.2.5,另外要注意导体载流量不小于连接用电设备的负荷且大于装设有保护电器的导体载流量的1/10。
回复
changemyself
2009年04月15日 14:09:16
9楼
进来学习,:loveliness: :loveliness:
回复
爱芳的日子
2009年04月15日 23:44:15
10楼
好像是说3米的电缆它的特性和上级几乎一样,用上级的保护装置进行保护就可以了。
回复
daguang816
2013年08月30日 14:09:47
11楼
但是2008年的民规7.6.8 条没有线路长度小于3m可以不设保护这个说法了
回复

相关推荐

APP内打开