跌水井的设计
mwaterfall
mwaterfall Lv.2
2005年01月17日 09:39:55
只看楼主

在下是做施工的,刚上班一年,做了一个污水处理厂和600的给水。昨天,项目经理拿了一个300米长的DN1200的的钢筋混凝土管的排水让我设计。这一段的高差比较大,所以给的草稿里设计有跌水井。但是我在图集里只有2米以内跌差的跌水井。规范里要求大于600的管应做水力计算。我想问问大家这个跌水井怎么设计?管道经过3个有陡坡的地方,第一个高差4.5m,第二个是10m,第三个4.7m.现在公司的同事说还是采用图集的做法,跌差为3m,第一个地方设2个井,两井间距离3m,第二个陡坡设3个,跌差3m;第三个地方设2个,跌差2m.

在下是做施工的,刚上班一年,做了一个污水处理厂和600的给水。昨天,项目经理拿了一个300米长的DN1200的的钢筋混凝土管的排水让我设计。
这一段的高差比较大,所以给的草稿里设计有跌水井。但是我在图集里只有2米以内跌差的跌水井。规范里要求大于600的管应做水力计算。
我想问问大家这个跌水井怎么设计?管道经过3个有陡坡的地方,第一个高差4.5m,第二个是10m,第三个4.7m.
现在公司的同事说还是采用图集的做法,跌差为3m,第一个地方设2个井,两井间距离3m,第二个陡坡设3个,跌差3m;第三个地方设2个,跌差2m.
大家觉得这个办法如何?
另外排水管道坡度在多少?
小弟初次接触排水,请大家多帮忙
免费打赏
waterp
2005年01月17日 11:21:30
2楼
You should do 水力计算. It’s easier.
回复
mwaterfall
2005年01月18日 09:42:57
3楼
请大家继续关注一下

昨天按上面的方案已经做好了。今天被上面要求改成这样。规范上应该禁止这样做吧。请大家帮忙。怎么办?

要求的方案见下图。
回复
manian
2005年01月19日 09:29:56
4楼
呵呵!
几米的跌水就急成这样!我估计编规范的也不一定做过多少跌水。
我们更大的跌水都直接跌,运行几十年都没啥问题,效果很好。当然啰,还是有一些特殊处理的,比如,井底加深至出水管下1m,做成一个消能池,利用池中水垫与来水冲击消能;若担心井底被冲,改用150~200卵石800厚代替水垫层即可——卵石都是冲刷后剩余的,坚硬无比哦!
还有一些消能措施,在山地城市也是常用的。照图中做法可以是可以,只是盲目尊从规范和标准图,自己心理不一定明了。试问如果跌差更大,比如说在一陡坎处,这样分级跌水岂不挖进山里去?
地形变化极大的山地城市的排水系统的研究,规范、教科书及工程资料都关注极少,值得探讨啊!

回复
tzw1848
2005年01月19日 14:51:48
5楼
可以做成阶梯跌水,那你就要算一下长度够吗
或是消力坎式跌水,本人做了个12的跌水, 有兴趣可以看一下。
qq3709909
回复
mwaterfall
2005年01月21日 08:55:07
6楼
呵呵,我是个半路出家的和尚,对排水方面属于门外汉。去年做了一条DN600的给水。没做过排水,所以急的。

说白了其实不是设计,而是尽我所知道的把图做出来。昨天把井画完了,今天看了manian兄的回复,决定再改改。

下午发上来,请大家看看
回复
mwaterfall
2005年01月21日 09:01:37
7楼
我的井跌差最大3m,管径1200,井底加深多少较为合适?(经济,安全)
对tzw1848兄的回复:

最早的方案就是阶梯式的,每台阶500X300,实际上是按图集上改的,加长了。后来技术处的人给西安市市政设计院的朋友打电话,结果人家说他们的都是最大2M的跌水井,而且没有非标的设计(可能一直做西安市内的,没机会;也可能偷懒),后来就没采用阶梯式的。
回复
mwaterfall
2005年01月21日 10:37:41
8楼
这是基本上完成的图,请大家指正。CAD14或以上都可以打开
回复

相关推荐

APP内打开