消防起泵信号线?
binghuo
binghuo Lv.7
2005年01月17日 09:34:28
来自于防雷减灾
只看楼主

大家消防起泵信号线是用1.5还是2.5的啊另外,RVS,KVV,ZRVS,JYJ的名称是什么啊

大家消防起泵信号线是用1.5还是2.5的啊

另外,RVS,KVV,ZRVS,JYJ的名称是什么啊
binghuo
2005年01月17日 18:27:51
2楼
怎么没人理我啊
自己顶一下
回复
zn28
2005年01月18日 12:32:40
3楼
KVV 1.5 就行了。
名称我也记不清楚。
回复
家辉
2005年01月18日 23:34:40
4楼
看你回路所带的报警按钮多少了,你可以估算一下的;
一般主干采用2.5或4的线缆,分支采用1.5或2.5的线缆
回复
zn28
2005年01月19日 20:55:44
5楼
噢。
我以为是消防中心至水泵控制柜的控制线呢。。
呵呵。。

如是消防栓按钮的线,支持4楼!
回复
twb620810
2005年01月21日 15:51:17
6楼
支持4楼
回复
nblys@co163
2005年01月24日 02:00:41
7楼
消防栓按钮起泵的线径与回路所带的报警按钮多少无关,它相当于并联按钮的启动
回复
zn28
2005年01月24日 09:55:47
8楼
回楼上
1.按钮多,一般意味着线路长。。在考虑压降问题
2.按钮,实际中有并联做法,也有串联做法.
回复
chao.w
2005年02月21日 16:05:23
9楼
我们一般采用RVV(6*1.0)
回复
qblywn
2005年02月21日 22:36:46
10楼
以下是引用家辉在2005-01-18 23:34:40发表的内容:

看你回路所带的报警按钮多少了,你可以估算一下的;一般主干采用2.5或4的线缆,分支采用1.5或2.5的线缆。

支持!!
回复
qblywn
2005年02月21日 22:36:47
11楼
以下是引用家辉在2005-01-18 23:34:40发表的内容:

看你回路所带的报警按钮多少了,你可以估算一下的;一般主干采用2.5或4的线缆,分支采用1.5或2.5的线缆。

支持!!











回复