请高手指点GL型继电器的动作时限如何整定?
gcq.gcq
gcq.gcq Lv.2
2005年01月16日 23:15:16
来自于继电保护
只看楼主

如题

如题
10kv电网
2005年01月18日 13:30:42
2楼
看书,都有
回复
gcq.gcq
2005年01月19日 22:12:50
3楼
手册上的计算公式得出的是2倍电流时的动作时限,现不清楚的是:1、定值通知单中下达的是几倍电流时的时限? 2、动作时限是在几倍电流下测量?
回复
ccxxjj
2005年01月20日 13:52:39
4楼
楼主:手册上的计算公式得出的是2倍电流时的动作时吗?不知是啥手册?
按<<工业与民用配电设计手册>>P244页最下行文字:

过电流保护装置采用GL型过电流 继电器时的动作时限,除注明者外,均为10倍动作电流时的动作时间.

所以1.定值通知单中下达的应是10倍电流时的时限 2、GL型过电流 继电器动作时限的整定就是通过把 继电器面板上的一螺钉固定在对应10倍动作电流时的动作时间的点上后,就可依继电器面板上的上下两根曲线用插值法得到对应的整定好的工作曲线.按此曲线测定在某一大电流值(2或3倍整定电流)下的动作时限应符合工作曲线.以上是感应元件反时限的整定3.GL型 继电器还应通过电磁元件整定瞬动电流倍数
回复
nlb
2005年01月22日 08:32:26
5楼
反时限继电器的整定值通知单上应指明是在几倍整定电流下的动作时间,如:
整定电流=4a, 400%时动作时间=0.5秒。
回复

相关推荐

APP内打开