碰到一个工程,污水立管在跃层碰到穿卧室的问题。所以采取侧墙通气。本人第一次画侧墙通气,不知道这样行不行,通气冒有什么要求,有什么别的需要注意的问题么?忘各位指教。谢谢了
碰到一个工程,污水立管在跃层碰到穿卧室的问题。所以采取侧墙通气。本人第一次画侧墙通气,不知道这样行不行,通气冒有什么要求,有什么别的需要注意的问题么?忘各位指教。谢谢了
12楼
我也是你这么想的,感觉不是很好,和WL-13和WL-16合用通气也行不通,因为WL-13和WL-16楼中楼上层同样是卫生间。
12楼说的转弯往楼上引可以是可以,不过这个甲方很注重立面,那样感觉很难看。
回复
13楼
我也是这么想的,只要位置设计好,尽量弄的美观一些就好
回复
14楼
我理解的“通气管4米以内有门窗的话要伸到窗口或门口上方0.6m高度”不是指本层,而是指透气帽的周边范围。
只要遇到门窗就要向上引。
大家以为呢?
回复
15楼
上方0.6m高度是指透气帽的高度
回复
16楼
同意此观点,所以在一般情况下还是能伸到屋顶就尽量伸到屋顶吧!!