侧墙通气的问题!!!
jutai1816
jutai1816 Lv.2
2008年01月15日 17:24:57
只看楼主

碰到一个工程,污水立管在跃层碰到穿卧室的问题。所以采取侧墙通气。本人第一次画侧墙通气,不知道这样行不行,通气冒有什么要求,有什么别的需要注意的问题么?忘各位指教。谢谢了

碰到一个工程,污水立管在跃层碰到穿卧室的问题。所以采取侧墙通气。本人第一次画侧墙通气,不知道这样行不行,通气冒有什么要求,有什么别的需要注意的问题么?忘各位指教。谢谢了

1200389096262.JPG

免费打赏
f_jg2003
2008年01月15日 17:44:47
2楼
应该可以参照地下人防中的侧墙通气。
回复
gordon.sun
2008年01月15日 21:49:48
3楼
应该注意通气帽与上层窗户的距离。通气管4米以内有门窗的话要伸到窗口或门口上方0.6m高度.
回复
gejianfeng2000
2008年01月15日 22:30:19
4楼
同意3楼的观点,(通气管4米以内有门窗的话要伸到窗口或门口上方0.6m高度)这一条很重要,通气冒怎么画到不要紧,只要表示清楚就可以了!这一条不注意的话,我上次就被审图公司给审出来了啊!呵呵!!
回复
jutai1816
2008年01月16日 09:02:43
5楼
呵呵,谢谢上面几位了,应该在里面图示意应该是这样吧,但我想这样臭气不一样能跑到楼中楼上层去啊!
回复
zyliu81
2008年01月16日 09:19:54
6楼
我也遇到过
回复
pzhwutom
2008年01月16日 11:37:48
7楼
开眼见得了.学习中.
回复
pzhwutom
2008年01月16日 11:37:53
8楼
开眼见得了.学习中.
回复
pzhwutom
2008年01月16日 11:37:54
9楼
开眼见得了.学习中.
回复
pzhwutom
2008年01月16日 11:37:57
10楼
开眼见得了.学习中.
回复
dabingonline@co163
2008年01月16日 12:31:15
11楼
我觉得楼那样通气恐怕不行吧,上规范上的600应该是指最上面的一个窗户吧。

既然可以在左上和右上的那两个卫生间高窗旁边设雨水管,不妨就把通气管转个弯,往楼上引吧。