碰到一个工程,污水立管在跃层碰到穿卧室的问题。所以采取侧墙通气。本人第一次画侧墙通气,不知道这样行不行,通气冒有什么要求,有什么别的需要注意的问题么?忘各位指教。谢谢了
碰到一个工程,污水立管在跃层碰到穿卧室的问题。所以采取侧墙通气。本人第一次画侧墙通气,不知道这样行不行,通气冒有什么要求,有什么别的需要注意的问题么?忘各位指教。谢谢了
2楼
应该可以参照地下人防中的侧墙通气。
回复
3楼
应该注意通气帽与上层窗户的距离。通气管4米以内有门窗的话要伸到窗口或门口上方0.6m高度.
回复
4楼
同意3楼的观点,(通气管4米以内有门窗的话要伸到窗口或门口上方0.6m高度)这一条很重要,通气冒怎么画到不要紧,只要表示清楚就可以了!这一条不注意的话,我上次就被审图公司给审出来了啊!呵呵!!
回复
5楼
呵呵,谢谢上面几位了,应该在里面图示意应该是这样吧,但我想这样臭气不一样能跑到楼中楼上层去啊!
回复
6楼
我也遇到过
回复
7楼
开眼见得了.学习中.
回复
8楼
开眼见得了.学习中.
回复
9楼
开眼见得了.学习中.
回复
10楼
开眼见得了.学习中.
回复
11楼
我觉得楼那样通气恐怕不行吧,上规范上的600应该是指最上面的一个窗户吧。
既然可以在左上和右上的那两个卫生间高窗旁边设雨水管,不妨就把通气管转个弯,往楼上引吧。
回复