小区负荷计算求助,高人来看看
takida_cn
takida_cn Lv.2
2008年01月15日 17:00:18
只看楼主

新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2 商业(一般) 40~80w/ m2 容量大概6183~10030 KW,这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧

新建小区30万平米,其中住宅23万平米,4万平米商业(小商业居多),准备做方案咨询
计算了一下,按照住宅 20~30w/ m2
商业(一般) 40~80w/ m2
容量大概6183~10030 KW,
这个数有没有问题?自己觉得6183有点太小了,8000左右比较合适吧,可设计院给的估算住宅才20VA/㎡,总共只有8600KVA
另外,如果用计算结果选变压器负荷率取0.75还是0.85合适?式子应该是功率/因数/负荷率 吧

免费打赏
takida_cn
2008年01月17日 09:38:46
2楼
没有人进来帮帮忙吗?各位老大那里去了?
顶一下,不要沉了
回复
takida_cn
2008年01月23日 13:17:57
3楼
没有人肯说说吗?
回复
kyzy_0731
2008年03月16日 21:06:07
5楼
住宅算得太小了吧,1平方20~30W,100平方只有3000W左右,而现有住宅楼每户几乎都按6KW以上考虑的
回复
takida_cn
2008年03月18日 14:51:30
6楼


每户6KW是户内的用电量,整个小区的话还有同时系数,20~30w应该差不多。
回复
zwd0791
2008年03月18日 23:32:39
7楼
要看供电局的要求啦,我们这里供电局要求按平均每户4kW设计供配电设备和线路,基本就是按每户5kVA设置变压器。
回复
shaochun1217
2010年08月13日 12:01:47
8楼
6千多肯定小了点。

1、23万*60W/m2*0.3=4140kW;
2、4万*100W/m2*0.8=3200kW;
总计算负荷:(4140+3200)*1.25/0.92=9973kVA;(变压器负载率0.8,功率因数0.92)
所以总负荷按1万kVA申报,申请专用线路供电,(因该小区总容量已经达到上级变电站馈线容量,一般为1-1.2万kVA,不需再设开闭所,直接申请专用线路供电)

不知道大家如何看待这个方案??
回复
pgycxd
2010年08月15日 21:09:07
9楼
住宅20VA/㎡,肯定够了,你可以去做个调查,看看其他已建的小区,变压器安装容量,在去供电局查一下7~8月的最大瞬间负荷,就很清楚了,本人是作过调查,结果是另人吃惊的.
回复
jinglilili
2010年08月19日 15:50:32
10楼
按国家标准取值,也不会错啦,
回复
smoye
2010年08月26日 16:44:16
11楼
我们做过一个项目,深圳负荷特性及负荷密度研究,调查大量数据表明,居住建筑一般25瓦/平方米,商业建筑60瓦/平方米。
回复
z425286480
2010年08月28日 17:24:45
12楼
学习了
学习了