关于SPD选用的几个疑问
zhqmymail
zhqmymail Lv.2
2008年01月15日 16:34:04
来自于防雷减灾
只看楼主

下面这张图是梅兰日兰的SPD浪涌保护器样本,大家看是B级SPD,用于0区和1区交界处,可它的标称放电电流只有30kA和40kA。按照GB50343-2002标准,B级要大于等于60kA。最小的D级也要大于等于50kA。这么说这产品在中国岂不是不能使用?还有343规范5.4.1第4条规定0区与1区交界处要安装通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器,请问通过I级分类试验的浪涌保护器是不是产品样本中标注着CLASS I的浪涌保护器?

下面这张图是梅兰日兰的SPD浪涌保护器样本,大家看是B级SPD,用于0区和1区交界处,可它的标称放电电流只有30kA和40kA。按照GB50343-2002标准,B级要大于等于60kA。最小的D级也要大于等于50kA。这么说这产品在中国岂不是不能使用?
还有343规范5.4.1第4条规定0区与1区交界处要安装通过I级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器,请问通过I级分类试验的浪涌保护器是不是产品样本中标注着CLASS I的浪涌保护器?
还有,许多SPD产品样本中只有B级,C级,D级保护的样本。A级的标称放电电流大于等于80KA的为什么没有?还是我没有找到?(在下小虾米,问题可能很幼稚,请勿见怪)

1200386026118.jpg

免费打赏
zhqmymail
2008年01月15日 19:27:06
2楼
自己顶一下,别沉了
在线坐等!
回复
zhqmymail
2008年01月15日 20:15:37
3楼
没人答:(
有兴趣的+QQ群号码39174586,别忘记身份验证写:防雷交流
回复
yang7779
2008年01月19日 22:53:54
4楼
50343上所标称的SPD选用 太大了 你可以看看上海最新通过的防雷装置安全检测规范,
回复
yang7779
2008年01月19日 22:55:40
5楼
SPD的选用请不要参照50343上的标称放电电流,取值太大不合理。
回复
xpmhs
2010年01月28日 13:17:06
6楼
"上海最新通过的防雷装置安全检测规范”,在哪能找到?
回复
小虫米子
2010年01月29日 15:53:36
7楼
期待解答哦
回复

相关推荐

APP内打开