请教:烟草仓库消防问题
xsll8888
xsll8888 Lv.2
2005年01月16日 16:08:42
只看楼主

现有层高6米,每层面积是380平方,一共两层,主要做香烟的仓储!应该做什么样的消防系统比较合适?规范上提到喷淋不适合此类


现有层高6米,每层面积是380平方,一共两层,主要做香烟的仓储!
应该做什么样的消防系统比较合适?规范上提到喷淋不适合此类
wanggt
2006年10月16日 16:33:26
2楼
可以采用低压CO2气体进行灭火,无任何二次损失,同时CO2气体的渗透性使其可以灭深位火灾。如需了解详细情况可以与我联系。010-63701069/13911254595