看来很多标准图纸,箱变的最大容量都是1250kVA,是因为考虑箱变内的设备的安全距离吗?
看来很多标准图纸,箱变的最大容量都是1250kVA,是因为考虑箱变内的设备的安全距离吗?
2楼
箱变主要用于住宅小区,根据民用建筑电气设计规范第4.3.7条居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kV·A。这是因为变压器容量大,则供电半径大,电缆投资大,其电压降线损也大。根据住宅小区设计规范的规定供电半径不大于250m。
回复
3楼
我理解的话容量大了以后散热不是很好.
回复
4楼
我们的负荷比较集中。是将原来相对集中的几台柱上变压器合并。结果计算负荷后1250以上吧,可能需要1600的,不知道能不能用箱式变压器?
回复
5楼
同意,这给箱变的设计和制造带来困难。
其次,变压器容量越大,其造价就高,故障时影响的范围也就越大;所以规范和供电部门对变压器的保护要求就越高。箱变10kV侧一般用负荷开关加熔断器保护,难以满足要求;若用断路器又失去了箱变简单的优点。
大容量箱变需求小,生产厂也就不愿意设计生产了。
回复
6楼
箱变主要用于住宅小区,根据民用建筑电气设计规范第4.3.7条居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kV·A。这是因为变压器容量大,则供电半径大,电缆投资大,其电压降线损也大。根据住宅小区设计规范的规定供电半径不大于250m。
电力公司对箱变,变压器容量也有要求,下超过500KVA
回复
7楼
明白了,但是,用两台是不是造价太高了?都是在小区里,里面有污水提升站之类的大功率泵类设备。有没有其它的方案
回复
8楼
关键是变压器的价格,其他的到不是太多,而且你要做1台1250的变压器比两台630的也要贵
回复
9楼
箱变主要用于住宅小区,根据民用建筑电气设计规范第4.3.7条居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kV·A。这是因为变压器容量大,则供电半径大,电缆投资大,其电压降线损也大。根据住宅小区设计规范的规定供电半径不大于250m。
回复
10楼
据厂家资料看,美式箱变变压器容量可以做到1600,欧式箱变变压器容量最大2500,一般情况下小区内的箱式变压器是按当地供电部门的要求设计的,属于供电局资产,以后的维修维护由供电部门来做
回复
11楼
这几天,我也查了厂家的资料,问了一些工程师,我感觉多大他们都能作出来。就是觉得我真要用了,安全啦,技术上的问题啦?会不会存在?
回复