280KW电机加装变频器后总是出现前轴承损坏的现象
chz200
chz200 Lv.3
2008年01月14日 22:09:49
只看楼主

下表为我厂于2007年6月开始逐步完成12台发酵大罐电机加装变频器工作,截至2007年11月出现种种不正常现象。 时间 设备名称 故障现象 实际检修情况 2007-06-28 608罐 前轴承抱死 电机前轴承室磨损,外修 2007-08-24 610 前轴承抱死 更换轴承 2007-09-04 605 后轴承有杂音 后端盖磨损,轴承损坏 2007年8月~9月 605 607 变频器报相间短路 复位后正常开车

下表为我厂于2007年6月开始逐步完成12台发酵大罐电机加装变频器工作,截至2007年11月出现种种不正常现象。
时间 设备名称 故障现象 实际检修情况

2007-06-28 608罐 前轴承抱死 电机前轴承室磨损,外修
2007-08-24 610 前轴承抱死 更换轴承
2007-09-04 605 后轴承有杂音 后端盖磨损,轴承损坏
2007年8月~9月 605
607 变频器报相间短路 复位后正常开车
2007-09-10 603罐 前轴承抱死 电机转子外修
20007-09-27 611 巡检中发现轴承有杂音 更换轴承
2007-09-24 602罐 运行中变频器跳闸报警跳车 电机定子绕组相间短路,外修
2007-09-25 605罐 运行中变频器跳闸报警跳车 电机引线绝缘老化,造成电机相间短路
2007-9-28 611 电机前轴承开裂、定子绕组出外浸漆,重做引线
2007-10-01 607 定子绕组出外浸漆,重做引线
2007-10-05 609 定子绕组出外浸漆,重做引线
2007-10-13 602罐 电机巡检中发现电机温度高 电机定子绕组老化严重变色,外修更换绕组
2007-10-17 603罐 电机运行中跳车 变频器报“电机U相缺相”,按下复位按钮RESET变频器恢复正常显示,检查电机无断相现象。重新启动电机,但无法开启,检查数据发现变频数据有变动,更改为设计参数,再次启动但仍无法开车。检查电机设置为手动OFF,更改为自动AUTO ON,上方LED灯亮后,再次开启正常运行。
2007-10-26 612罐 电机运行中跳车 同上
2007-11-5 605罐 电机运行中跳车 同上
2007-11-6 609罐 电机运行中跳车 同上
2007年11月7日 所有变频器 去除缺相保护
2007-11-16 605 定期检修有噪音
2007-11-30 603 有噪音振动大
2007-12-5 605 电机振动大

注:变频器品牌为丹佛斯
通过上表的统计,变频器误报缺相故障多达4次,通过于变频器厂家沟通将此保护去除。
至今未再次出现保护误报现象,但变频器一直在缺少缺相保护的状态下运行。变频器厂家一直未予答复。
另一个主要问题电机自从装上丹佛斯变频器之后频频出现前轴承抱死现象(前轴承珠架损坏、轴承内润滑油出现板结现象)润滑油为3#锂基质。11台电机平时运行温度全在80~90摄食度之间。电机为280KW 。
后来由于经常出现轴承损坏的现象,所以将3#锂基质更换为长城7025高温润滑油。
在2007年1月8日出现一台在11月刚刚更换长城7025高温润滑油的电机,前轴承出现损坏现象。轴承铜珠架出现磨损现象,润滑油出现干涩现象。下图为出现问题的轴承:



请各位老师及大侠帮忙分析分析

1200319687761.jpg

免费打赏
庄稼人
2008年01月16日 16:59:23
22楼
我感觉你的电机轴承温度太高,我厂的热水泵180KW平时温度为80多度,是因环境温度50度,经常由于泵体问题导致电机轴承出问题,现在是大马拉小车,电机也有振动问题。所以请注意机械有问题吗???
另外,电机是否是变频电机?普通电机改为变频调速,调速范围不宜太大,频率低于30赫兹时,很可能造成散热不良,造成电机损坏。
回复
kangdavvvf
2008年01月16日 17:17:26
23楼
10、13楼的观点值得分析,您可让变频器厂家提供更详细的解决方案。
回复
首席技术官
2008年01月16日 21:04:20
24楼
降低一下变频器的载波频率试试
现象上是机械磨损
实质原因需要多方面调查
回复
chz200
2008年01月17日 08:19:48
25楼
在12台发酵罐中有一台日本明店舍的变频器载波4KHZ没有出现过问题(其余11台为丹佛斯变频器),已将载波由2KHZ改为4KHZ.
回复
my_tulip1
2008年01月17日 15:46:15
26楼

期待修改载波频率后的结果,万份期待!
回复
tyui0072002
2009年05月01日 23:51:15
27楼
楼主,将电机的前后轴承,全部换成绝缘轴承就好了,,,,不过价格较高啊,,,呵呵呵
回复

相关推荐

APP内打开