本网站的软件下载区有一个“设计计算器1.0——公式计算器5.0”,我发现它真是一个好东西。电气设计需要大量的公式计算,而我们只要把计算公式打在word上,然后“复制-粘贴”到这个计算器上,程序就会按公式运行,只要你按提示输入变量,很快就会得出计算结果和中间变量,真是方便极了。下面是《工业与民用配电设计手册》222页的电动机全压起动时电压下降计算公式(我只是根据习惯把变量的单位改了一下),大家只要把它“复制-粘贴”到这个计算器上,就会很容易算出在电机全压起动时的母线电压和电机端电压。
…………………………………
SqM=Kq*SrM/1000
Xl=(0.07+6.3/S)*L/1000
Sq=1/(1/SqM+Xl/Um^2)
Skm=SrT*0.001/(ut+SrT*0.001/S″)
uqm=(Skm+Qfh/1000)/(Skm+Qfh/1000+Sq)
uqM=uqm*Sq/SqM
…………………………….
式中:
Kq电机额定起动电流倍数; Um系统电压kv ; ut变压器阻抗电压相对值; SrM电机额定功率kvA; S电缆截面mm2,在公式中其分子铜芯取6.3,铝芯取10;
L电缆长度m;SrT变压器额定容量kvA;S″系统短路容量MVA; Qfh系统预接无功功率KVAR;uqm母线电压相对值;uqM电机端子电压相对值。
还可以对某些变量预先赋值,例如先把Kq、Um、ut赋值:
………………………
Kq=7
Um=0.4
ut=0.045
欢迎大家把常用的计算公式整理出来在这里发表。